55问答网
所有问题
10kv架空线路安全距离标准多少米
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2024-03-29
对裸导线而言,建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和。
按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实墙);1千伏以下:裸导线1m,绝缘导线0.2m(相邻建筑物无门窗或实墙)。
相似回答
10-1
10kv线路
对地的
安全距离
是
多少
?
答:
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米
;非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米;铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最高水面的安全距离为6米;不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。2.110kv线路对地...
10kv架空线路安全距离标准多少米
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10kv高压
线与房屋的
安全距离
是
多少
?
答:
1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的...
10KV架空线路
对建筑物的最小
安全距离
是
多少
?
答:
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米
。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、
低压线路(380V)通过居民区不小于6米
,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米...
电气
安全距离
国家
标准
答:
与人体的
安全距离
是1.5M,
架空
相与相的安全距离是1.8M,正常埋地相与相的距离是0.5M,与地面的距离是2M。安全距离:
10KV
及以下—— 0.70米 ,20、35KV ——1.00米,66、1
10KV
——1.50米,220KV ——3.00米,330KV ——4.00米,500KV ——5.00米。10KV电力
线路
与居民区及工矿企业地区...
大家正在搜
10kv架空线安全距离是多少
10kv架空线路安全距离
10kv架空线路水平安全距离
10kv线路与线路的安全距离
10kv线路对地安全距离是多少
10kv架空线路与树木安全距离
关于架空线路安全距离的标准
10kv线路与弱电线路安全距离
10千伏架空线路安全距离