55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器瞬时脱扣电流
电动机保护
断路器
的
瞬时脱扣电流
值如何整定(上)
答:
以GV2ME32C电动机保护
断路器
为例,其磁
脱扣电流
范围为416A,误差±20%。这意味着在保证过载保护的同时,需确保启动电流不超过磁脱扣上限,以防止误触发。精确整定策略 实际操作时,当知道接通电流峰值后,需要将其转换为有效值并与
瞬时
保护整定值比较,考虑误差范围。为避免误动作,最保守的策略是将磁...
断路器
额定电流和
瞬时电流
的关系是什么?
答:
Ir:额定
电流
。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷
脱扣
器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
瞬时脱扣
器整定
电流
是什么
答:
瞬时脱扣
的动作
电流
。瞬时脱扣整定电流即线路电流达到或超过此值时,此时的
断路器
将会瞬时脱扣,所以瞬时脱扣整定电流是瞬时脱扣的动作电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣器整定电流倍数,配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。
智能
断路器瞬时脱扣电流
怎么回事
答:
智能
断路器瞬时脱扣电流
原因是线路短路。根据查询相关信息显示,瞬时脱扣电流是指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。
断路器瞬时脱扣电流
10in+-20是什么意思
答:
瞬时脱扣电流
10in+-20 也称短路电流。整定到10倍,正负20% 。比如你使用的是额定电流100A的
断路器
,其:瞬时脱扣电流10in+-20 =100X10=1000A的正负20% 就是在800A-1200A 。其意义在于0.02秒时间内,800A短路电流以内断路器是不会动作的,1200A短路电流以下是一定要动作的。
过载继电器和
断路器
的区别?
答:
Ie是
断路器
的
瞬时脱扣电流
;短路情况下断路器的瞬时动作时的值;一般Ie=1.5-11In。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的...
断路器
上的in、 ir、 ic、 ir是什么意思
答:
Io是过载的意思,In是
断路器
的标称额定电流;是标准值;Ir是断路器整定正常工作过流整定值;也叫长延时脱扣电流;Ie是断路器的
瞬时脱扣电流
;短路情况下断路器的瞬时动作时的值;一般Ie=1.5-11In。
开关
瞬时脱扣
整定
电流
10IN是什么意思?额定电流IN125A什么意思?
答:
瞬时脱扣整定
电流
是额定电流的10倍,表示开关最大断流能力。瞬时脱扣整定电流为瞬时脱扣的动作电流,即线路电流达到或超过此值时,
断路器瞬时脱扣
。本例瞬时脱扣整定电流为额定电流的10倍,即1250A。开关的最大断流能力为额定最大短路开断电流,即Icw,一般塑壳断路器有35kA\50kA等。
断路器
cm1-630l/3300
瞬时脱扣
额定
电流
10in什么意思
答:
断路器
cm1-630l/3300瞬时脱扣额定电流10in的意思是,10倍的额定电流,也就是说:CM1-630/3300 630A的断路器的标准
瞬时脱扣电流
为:630*10=6300A就能脱扣动作了。
什么是
断路器
的
脱扣电流
答:
脱扣电流
是指当出现故障时如过载或短路时,是
断路器
动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器瞬时电流整定值
空气开关瞬时脱扣电流
断路器短路瞬时脱扣器整定值
断路器整定值怎么设定
断路器瞬时开段电流
断路器的整定值怎么调整
电动机电流保护设定值标准
壳架电流和额定电流一样吗