55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器瞬时脱扣电流
断路器
DZ47-63 C32 400V~6000A是什么意思
答:
框架
电流
就是基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大
脱扣器
额定电流。额定电流是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。比如正泰系列
断路器
DZ47-60系列的断路器的额定电流可以是 1A,2A,3A……63A,最大不超过63A。如下图所示:...
1千瓦为什么要选择大概10A的
断路器
答:
三相的3000/(380*1.73)=4.6A,应该够了,如果是电动机还要考虑启动电流,功率因素等等,10A也差不多。选线路规格按8A计算,但要断路器对线路有可靠保护,必须按
断路器瞬时脱扣电流
(一般整定按10倍,即100A)验算,若线路远端预期短路电流远大于100A,则通过;若短路电流不够大,则需加大线路规格...
空气
断路器
能否长时间过负荷运行?为什么?
答:
空气
断路器
不能长时间过负荷运行。空气断路器具有过载和断路器保护,按照国家标准中的要求,空气断路器在1.05倍的额定电流下运行2个小时之内不应该动作,但是在1.3倍额定电流下要求在2个小时之内动作。空开原理 过
电流脱扣
器:释放衔合—短路或严重过载 — 衔铁吸合 — 断开主电路 欠压
脱扣器
:...
请问一下怎么看漏电开关是多大安数比如dz47le一32c25的?
答:
47:设计代号。LE:功能代号,指电子式剩余
电流
动作
断路器
。32:壳架等级额定电流,一般分32A和63A两种。C:
瞬时脱扣
种类,指的是脱扣时间和电流关系的曲线类型,常见有“C”和“D”两种标识。其中“C”一般用于非冲击型负载(如:照明开关),“D”型一般用于冲击型负载(如:电机启动开挂)。25:漏电...
如何解读施耐德NSX塑壳
断路器
的
脱扣
曲线
答:
探索施耐德NSX塑壳
断路器
的
脱扣
曲线奥秘</ 施耐德NSX塑壳断路器的脱扣曲线犹如一个精密的指南,包含了长延时、短路短延时、
瞬时
和接地故障保护的精髓。首先,理解Micrologic电子脱扣单元的代码体系至关重要,例如6.2E标识了特定的功能和
电流
范围。NSX250-Micrologic 6.2E的脱扣曲线图1和图2,犹如一幅详细的...
施耐德
断路器
型号以及介绍
答:
特殊应用:船舶、重工业。脱扣曲线 B 型曲线:保护短路
电流
较小的负载(如电源、长电览等),
瞬时脱扣
范围 (3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围 (5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围 (10~14) In 2.塑壳
断路器
Osmart塑壳...
空气开关
的型号有一个C20是什么意思?是20A吗?
答:
空气开关
C20中,C字母代表的是断电保护,20就是指20A的
电流
,所以C20的意思是这个空气开关的
断路器
的额定电流是20A。如果电路上的电流超过20A,电路就会被切断,也就是我们所说的跳闸。
断路器
跳闸
电流
是多少?
答:
并不是指的
断路器
的跳闸
电流
(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
断路器
在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可...
答:
不对的,断路的通断能力要大于或等于线路中最大故障
电流
。在家庭供电中通常把
断路器
当作总电源保护开关或分支线保护开关用。如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到最小的范围之内。
...短路
瞬时电流
整定值为
断路器
额定电流In的多少倍,而不是
脱扣器
的电 ...
答:
短路短延时
电流
一般整定为额定电流的7~10倍,过载电流一般为1.5被左右。可自由整定。分断尤其是短延时时流过的短路电流由于大电流产生大量的热并且分段时会产生电弧烧蚀触头等,但框架式
断路器
设计时就考虑了这种情况,而短路的情况又不会经常发生,所以一般使用不会对断路器寿命造成太大的影响…...