55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器瞬时脱扣电流
短路保护
脱扣
延迟整定是多少?
答:
Ir:额定
电流
。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷
脱扣器
的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:
瞬时
值。Ig:峰值。
...小短路
电流
应不小于其
断路器瞬时脱扣
器整定电流的1.3倍
答:
下面是我的一点点浅见:首先,你要明白
断路器瞬时脱扣
器整定
电流
的参数值,按照我们公司的参数设定是8~10In,8倍作为下限是不允许脱扣的,电流达到10倍以内(一般不超过10倍,10倍过大了)必须脱扣。这是必须明确的参数指标,当然这些指标在国标上都有规定的,不是随便的5~8倍或者其他什么的。其次,...
什么是
断路器
的
脱扣电流
答:
脱扣电流
是指当出现故障时如过载或短路时,是
断路器
动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则...
断路器
型号中的数字是什么意思?
答:
Ir:额定
电流
。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷
脱扣器
的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:
瞬时
值。Ig:峰值。
断路器
上的长延时,短延时,
瞬时
的计算方法是什么?
答:
断路器
上的长延时,短延时,
瞬时
是没有计算方法的。每个厂家都会定义自己公司产品的长延时,短延时和瞬时,每个厂家定义的时间都会有一点差别,但都会在一定区间范围。长延时一般为120秒-300秒,短延时一般为0.5秒-12秒,瞬时一般为0.04秒最大。
断路器
从开始
脱扣
至完全断开的时间?
答:
如果是问
断路器
开始动作的反应时间,大约在20毫秒内(一个周波)。如果是问断路器从开始
脱扣
至完全断开(电弧熄灭)的时间,大多在100毫秒左右,有些可在50毫秒内完全分断。如果是问保护特性的断开时间,不同系列的开关都不一样,下面是某型断路器的动作特性:通过大于10倍整定
电流
时,
瞬时
动作,小于0...
2、 低压
断路器
有几种脱扣方式?相应的
脱扣电流
如何整定
答:
双金属片脱扣(过载长延时):要求1.3倍的额定
电流
流过时2小时内动作。电磁脱扣(短路
瞬时
):一般为10倍的额定电流时瞬时动作。欠电压脱扣:70%Ue时
断路器脱扣
。
小型
断路器
如何实现短路保护和过载保护的
答:
流过小型
断路器
的电流大小不同,双金属片产生的弯曲程度也不同。在线路的一般性过载时,由于过载电流不太大,断路器脱扣时间一般较长。在现行GB10963.1-2005标准的时间一电流特性中规定了过电流
脱扣电流
是额定电流的1.45倍脱扣时间应是在1个小时内。二、短路保护:断路器的短路保护功能是由
瞬时脱扣
器来...
小型
断路器
的
瞬时
特性C型,5倍到10倍,5倍是T小于01S
脱扣
还是T大于等于0...
答:
瞬时脱扣
5到10倍是指由于制造时的差异,有的
断路器
在5倍
电流
时脱扣,有的在8倍电流时脱扣。而瞬时脱扣的动作时间主要是机构的运动时间,一般这时间非常短,小于0.1秒,只要到达动作电流,与通过电流的大小关系不大。通过电流和时间有反时限关系特性的是过载动作时间。
断路器
的额定
电流
是3150kA,开断电流是50kA ,要怎么理解
答:
举例来说,一般
断路器瞬时
动作
电流
为整定电流的10倍,假设一台整定电流为100A的断路器,瞬时分断电流则为1kA。当短路发生时,电流上升到1kA时断路器就应当
脱扣
,但由于机械结构再快也有一点延迟,在触头分断瞬间,短路电流可能已经上升到10kA了,这就要求灭弧机构能够可靠的切断10kA电流的电弧。所以,...