答:
整
断路器的整定值调整
方法:1、整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置完成预定保护功能所需的动作参数规定值,ln为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A;2、如果保护曲线按照2000A来进行保护的话...
施耐德
断路器整定值如何调
答:
施耐德断路器的整定值调整步骤如下:
1、旋转开关到其箭头指向需要设定的整定值。2、原本为800安培,箭头指向应为4,只要旋转该编码开关至其箭头指向7
,即设定为1400安培,指向8即为1600安培。
如何调整
漏电
断路器的整定
漏电电流?
答:
总保护器的额定动作电流值,
宜选用有可调档次的,以便在运行中随着电网对地漏电电流的变化,调整其动作电流整定值
。漏电总保护器整定的最大值可参照表9-3中的确定。具体的调整数值,应按各地漏电保护器管理制度的规定执行。
电动机保护
断路器的
瞬时脱扣电流
值如何整定
(上)
答:
精确整定策略 实际操作时,
当知道接通电流峰值后,需要将其转换为有效值并与瞬时保护整定值比较,考虑误差范围
。为避免误动作,最保守的策略是将磁脱扣电流下限设定得高于接通电流有效值。通过深入理解电动机启动电流的特性,我们可以更精准地设置断路器的瞬时保护整定值,确保其在保护功能与实际运行之间达到...
一般空开
的整定
电流可以
调整
吗?
答:
使空气开关动作的。
断路器的整定值只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整
。In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。
断路器的整定
电流Ir几个参数之间关系如何,
怎么调整
?
答:
额定电流
整定值
Ir:这是使用者通过
断路器的
脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 - 1)Ie 可调。极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断...
断路器整定值
答:
假如你用额定400A的
断路器
,实际上你长期稳定负载电流在250A左右,这个时候如果保护曲线按照400A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时
整定
电流的设置。你就必须把这个电流
值设定
在大概(1.1倍-1.3倍)*250A左右,你要求保护灵敏点Ir调到0.8In...
断路器整定值
是什么意思?
答:
整定值
是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照
断路器的
电流时间曲线)。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在...
断路器
失灵保护时间
定值如何整定
?
答:
必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为
断路器
跳闸时间和保护返回时间之和再加一裕度时间。(2)以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时间动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。(3) 一般使用精度高的时间元件,两段时限分别
整定
为0.15s和0. 3s。
施耐德MT20H1空气
断路器如何
修改
整定
电流??
答:
如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要
调整
的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即
设定
为1400A,指向 .8即为1600A。