断路器整定值计算规定
煤矿井下开关
整定值
是指什么的整定值,如何
计算
?谢谢了、详细点,QQ1382...
答:
整定值
就是用
断路器
的额定电流值乘以可整定范围的结果。
低压
断路器整定值
怎么
计算
答:
整定值是经过整定计算和试验,
所得出保护装置(断路器器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值
。 如果上一级小于下一级,那么上一级已经动作而下一级仍未动作,就没有保护作用了。
户外真空
断路器
的保护
整定值
是怎么
计算
的?
答:
如果是10/0.44 1000KVA的变压器的话 额定电流根据
计算
大约为57.73A 过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A 过流
设定
0.72 过流延时0.5~1秒 速断为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40 速断设定2.40 速断延时 0秒 如果还是不会算找武成电气,柱上开...
电流
整定值
如何
计算
答:
3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。\ 小型
断路器计算
电流除0.8,塑壳断路器计算电流除0.9,得整定电流 按照计算电流的1.25倍考虑即可 低压电机热继电器的
整定值
是电机额...
线路保护中
断路器
速断保护
定值计算
方法?
答:
保护定值计算: TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷电流整定:
I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A 则一般定值最小可选:600/5,2A
。 而实际情况: TA变比N取1000/1,代入 I≥0.16A 可选择:1000/1 1A。 速断按躲过变压器低压侧短路整定: 短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MVA,基准电压UB=10.5kV,基准电流...
如何选择
断路器
的
整定值
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
10KV线路速断保护
整定值计算
答:
整定值
的
计算
通常基于电流和时间两个指标。电流指的是保护范围内的电流大小,而时间则指的是继电器的动作时间。整定值的计算需要结合线路的负荷特性、短路电流和
断路器
的额定容量等因素进行考虑。一般来说,整定值的计算需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《10KV配电网设备选型及设计规范》和《...
电气CAD设计中
断路器整定
范围和整定电流怎么算的??
答:
这个10*300所指的应该是,10KV的电压,其
断路器整定
电流为300A之内。12*100所指的应该是,在12KV的电压,其高压泵整定电流为100A之内。
断路器
的脱扣器电流
整定
范围有哪些?
答:
4、瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的
整定值
。5、额定极限短路分断能力Icu:是
断路器规定
的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。
过流继电器的保护
整定值
怎么
计算
?谢谢
答:
这个问题要根据您
整定
的
断路器
所在电力系统及负荷的情况综合考虑:1.纯阻型负荷1.2-1.5IN 2.小于10KW电动机3-5倍IN;大于时6-8倍IN;3.感性\容性要先
计算
,在仿真,后整定.4.电力系统中,还要考虑选择性,和其他断路器的时序配合.