答:
Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)
。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒
Ii:瞬时值。Ig:峰值
。
断路器常用整定值
都有多少
答:
断路器常用整定值有两种最常见的:额定电流63A-125A
,额定短路分断能力高,具有短路限流结构。保护功能齐全,具有过载及短路保护装置,接线安全可靠,采用“框式”接线结构,功能扩展简便,安全可靠。可配多种附件:漏电脱扣器、辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排。额定电流6A-1250A,...
如何选择
断路器
的动作电流
整定值
?
答:
按照防护形式选择,三个型号的电流整定值也不一样,要根据线路电流选择
。具体数据如下:脱扣曲线,是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In
。2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In,适用于小型照明电路。3、C曲线:脱扣电流...
断路器
的脱扣器电流
整定
范围有哪些?
答:
4、瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′
,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。5、额定极限短路分断能力Icu:是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。
低压
断路器
的
整定值
指的是什么
答:
断路器整定值是指断路器整定的动作电流.比如一个断路器额定电流是200A,即In=200.一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In
,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的...
在万能式
断路器
中,短路瞬时电流
整定值
为断路器额定电流In的多少倍,而...
答:
短路短延时电流一般
整定
为额定电流的7~10倍,过载电流一般为1.5被左右。可自由整定。分断尤其是短延时时流过的短路电流由于大电流产生大量的热并且分段时会产生电弧烧蚀触头等,但框架式
断路器
设计时就考虑了这种情况,而短路的情况又不会经常发生,所以一般使用不会对断路器寿命造成太大的影响…...
真空
断路器
脱扣
整定值
有那些?
答:
Isd:短路短延时脱扣电流
整定值
;Tsd:短路短延时脱口时间整定值。“真空
断路器
”主要结构:真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。一、真空灭弧室:按照开关型式不同有外屏蔽罩式陶瓷真空灭弧室、中间封接杯状纵磁场小型化真空灭弧室、内封接式玻璃泡灭弧室,其...
断路器
的额定电流取电机额定电流的多少倍
答:
断路器
选择是电动机额定电流2-2.5倍,
整定
是额定电流的1.5倍,所以选择为350A,整定在200左右,接触器选择比电动机额定电流大些,选150A即可热继电器选择是电动机额定电流1.1-1.15倍,即调整在160-170A之间即可。但是选择调整范围是150——180A电缆选择略大于电动机额定电流,导线的载流量为截面...
断路器整定值
答:
不是固定的,可以改变,根据实际需要进行
整定
。假如你用额定400A的
断路器
,实际上你长期稳定负载电流在250A左右,这个时候如果保护曲线按照400A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设置。你就必须把这个电流值设定在大概(1.1倍-1.3倍...
ZW8-12/630真空
断路器整定值
分100.200.300,为什么最大只有300A?额定电...
答:
是的,ZW8-12/630真空
断路器
,断路器的额定电流为630A,但内置的电流互感器抽头档为100A-200A-300A,这在当初选型时已经确定了。内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用。额定电流与
整定
电流没什么关系,额定电流表示开关接通时的额定通流能力,整定电流是线路需要控制的过电流值。比如说你们需要的...