答:
断路器的整定值只需要依据线路正常运行的运行电流值来调整
。In为断路器额定电流值,Ir为长延时整定电流值,这个电流值是可以调整的,意思是如果用额定2000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在1200A,这个时候如果保护曲线按照2000A来进行保护的话断路器的灵敏度不够灵敏。因此就需要根据实际的长期稳定...
DW15
万能断路器
动作
整定值
怎样
调整
?
答:
用十字头螺丝刀将热过载继电器上的刻度盘左右旋转(45度)两三次,然后设定在3.2A的位置
。通电后若还跳闸,则有可能是热过载继电器坏了,买个新的换上应该可以。热过载继电器型号规格:JR36-20/3 3.2-5A
DW15-1600
万能断路器
电流
整定值
可以
调节
吗
答:
可以的!一个是过流一个是速断!下面有个热继电器!调他就行!
施耐德
断路器整定值
如何调
答:
施耐德断路器的整定值调整步骤如下:
1、旋转开关到其箭头指向需要设定的整定值。2、原本为800安培,箭头指向应为4,只要旋转该编码开关至其箭头指向7
,即设定为1400安培,指向8即为1600安培。
断路器整定值
答:
不是固定的,可以改变,根据实际需要进行整定
。假如你用额定400A的断路器,实际上你长期稳定负载电流在250A左右,这个时候如果保护曲线按照400A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设置。你就必须把这个电流值设定在大概(1.1倍-1.3倍...
断路器
的
整定
电流Ir几个参数之间关系如何,怎么
调整
?
答:
额定电流
整定值
Ir:这是使用者通过
断路器
的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 - 1)Ie 可调。极限短路分断能力Icu 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断...
断路器整定值
(电力系统中的重要参数)
答:
4.进行断路器整定。根据上述参数,对断路器进行整定。整定时需要注意,
断路器整定值
应该与电力系统的负荷情况和设备的特性相匹配,同时还需要考虑断路器的稳定性和可靠性。断路器整定的注意事项 进行断路器整定时需要注意以下几点:1.确保断路器整定值与电力系统的负荷情况和设备的特性相匹配。2.确保...
如何
调整
漏电
断路器
的
整定
漏电电流?
答:
总保护,中级保护及末级保护间每级相隔延时0.2s。总保护器的额定动作电流值,宜选用有可调档次的,以便在运行中随着电网对地漏电电流的变化,
调整
其动作电流
整定值
。漏电总保护
器整定
的最大值可参照表9-3中的确定。具体的调整数值,应按各地漏电保护器管理制度的规定执行。
你好:工程师,我现在有一个25OOA的
万能断路器
,能把它
调节
到800多A的电 ...
答:
恐怕不行,一般的
万能断路器
最小
整定值
为0.4倍的In,In是额定电流,对于你这个断路器来说就是2500A,Ir=2500x0.4=1000A。也就是说你最小只能
调整
到1000A。
施耐德MT20H1空气
断路器
如何修改
整定
电流??
答:
如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要
调整
的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即
设定
为1400A,指向 .8即为1600A。