智能型塑壳式
断路器
瞬时动作电流?
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过
整定值
的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
施耐德
断路器整定值
如何调
答:
施耐德
断路器
的
整定值
调整步骤如下:1、旋转开关到其箭头指向需要设定的整定值。2、原本为800安培,箭头指向应为4,只要旋转该编码开关至其箭头指向7,即设定为1400安培,指向8即为1600安培。
断路器
长延时可以带负载
整定
吗?
答:
根据《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》2009版 第5.4.4条要求:总进线
断路器
的过载长延时
整定
电流Izd1=K1*Ieb,其中K1为可靠系数取1.1(考虑整定误差),也就是过载长延时整定电流Izd1为变压器额定电流的1.1倍。措施中推荐整定1.1倍是考虑误差原因,其实1.1倍这个值还比较合适,这意味着...
脱扣器额定电流有哪些?
答:
4、瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式可在其中选择一适当的
整定值
。5、额定极限短路分断能力Icu:是
断路器规定
的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。
断路器
长延动作电流
整定值
≤导线容许载流量。对于采用电线电缆的情况...
答:
如果穿管的话,那么就要乘以系数0.8,那么这时就是80*0.8=64A,如果温度又高,又穿管,那么就要乘以0.9*0.8,那么载流量就是80*0.9*0.8=57.6A。因此,要考虑实际使用过程中,环境温度及线路铺设的情况,要保证有足够的余量,避免电线电缆出现过度使用,提前老化。
断路器
的长延时
整定
电流其实...
电气资料塑壳
断路器
参数的动作电流该填写多少
答:
Ir1 是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过
整定值
的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作 Ir2 是短路短延时整定值 Ir3 是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护...
高压配电柜
整定值
如何
计算
?
答:
高压柜的
定值计算
是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括高压
断路器
、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作...
400A框架式空气
断路器
的
整定
电流
答:
当你选择开关时,先要确定框架电流,如400A。然后告知厂家的整定电流值,如350A,厂家会在出厂前把脱扣
器整定
好(一般都是调节一个调整螺丝)。所以这个值是你根据开关在回路中具体要多少安培是开关脱扣
计算
出来的。400A开关可以设定在350A或其他值,不是唯一的。
空气开关
的电流参数Ir.Io.Im.Isd 是什么意思
答:
整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,
整定值
是人为
规定
,根据电路、电网承受能力
计算
出的值。额定电流是在规定条件下,保证开关电器(比如
断路器
)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在...