答:
施耐德断路器的整定值调整步骤如下:
1、旋转开关到其箭头指向需要设定的整定值。2、原本为800安培,箭头指向应为4,只要旋转该编码开关至其箭头指向7
,即设定为1400安培,指向8即为1600安培。
施耐德
MT20H1空气
断路器
如何修改
整定
电流??
答:
如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要调整的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即
设定
为1400A,指向 .8即为1600A。
抽屉式
断路器
的长延时的
整定
电流及时间是怎样
设置
的,短延时及时间是怎样...
答:
在实际操作中,
设定
电流值和时间位于Micrologic控制单元下方的旋钮。以QF2
断路器
为例,如DW45-2000型号转换为MT20N,额定电流为50kA,选择Micrologic 6.0A型,即基础四段保护配置。具体
设置
过程如下:首先,确保断路器型号和规格与Micrologic控制单元相符,比如MT20N的额定电流。然后,通过旋转设定按钮,调整每...
施耐德
CVS
断路器
电流
整定值
答:
长延时电流整定值应该是200-400范围可调
;至于其他断路器都是IrxIN,倍数可调和数字可调都是一个意思没区别的。长延时电流整定值时间:长延时整定电流越小,对应的时间越长,反之时间越短。
施耐德
框架式
断路器
2.0版电流怎样调整
答:
开关的壳架电流有:630A、400A、250A、160A、100A。再根据脱扣器的不同
整定值
,可以整定出不同大小的额定电流。举个例:NSX160N TMD100 3P。开关壳架电流为160A,即这种规格的开关最大能做到160A,但配的脱扣器是TMD100,所以额定电流最大只能到100A。当然,脱扣器还可以再整定,脱扣器TMD的...
关于
施耐德
NSX
断路器整定
问题
答:
Ir是热脱扣整定电流,简单地说就是额定电流的调整;Im是瞬动保护的电流
整定值
。那个曲线是40度时保护器的脱扣曲线,可以看出来,电流越大,脱扣时间越短,电流达到瞬动整定时,立即无延时跳闸。你这个
断路器
的脱扣器TM是配电保护用的,下面不应该直接带电动机。
施耐德
微型
断路器整定
电流是多少?
答:
整定
电流是160A。NSX是
施耐德
的塑壳开关。400 是壳架的额定电流。N是分段能力50KA。脱扣器的脱扣电流是280A。3P是3极的。买一个NSX400N3P 400A的就行。MIC2.3的脱扣器可以调整脱扣电流到280A满足你的要求最低可以调整到160A。
施耐德
组合开关无法调整
整定值
答:
1、电源容量不够。
施耐德断路器定值设定
不到位的情况是由于接通的电源容量不够导致的,重新接通电源即可解决。2、断路器辅助开关的接触桥发生卡死或脱落现象。3、误动作。在使用施耐德断路器时,有时会出现误动作问题,导致整个电力系统的稳定性受到影响。
抽屉式
断路器
怎么
整定
长延时电流、瞬时电流及脱扣器电流?谢谢
答:
施耐德
的MT
断路器
在控制单元处有调整旋钮。长延时电流
整定
旋钮为Ir,此值为In的零点几倍;长延时延时时间整定旋钮为Tr,
设置
6Ir时的延时时间;短路短延时电流整定为Isd,此值为Ir的倍数;短路短延时时间整定为Tsd,分为反时限(I^2t on)和定时限(I^2t off);短路瞬时电流整定为Ii,此值为In...
配电
施耐德
万能
断路器
疑问
答:
Isd短路短延时脱扣电流
整定值
,这个属于短路保护,也是反延时,
设定
为Ir的4-8倍 sd短路短延时脱口时间整定值,也是选择曲线,同样根据你的需要、上下级配合选择 Li瞬动保护,无延时立即动作,需要跟上级配合,整定倍数为2-12倍的In(
断路器
额定电流)大小关系是Ir<Isd<Li ...