55问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁焊接要求
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
答:
室外的话要求用镀锌扁铁,混凝土内的话可以不用镀锌。
两扁铁搭接长度要留够,不能有气泡,焊接要饱满,不要咬肉
! 木叶风车 | 发布于2011-03-09 举报| 评论 4 2 请查下列规范:建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 ykl13888078598 | 发布于2011-03-09 举报| 评论 8 2 为您推荐: 接地扁铁焊接方...
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
答:
接地采用扁铁焊接有什么规范要求 采用搭接焊时,
其焊接长度如下:1.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊.(当扁钢宽度不同时
,搭接长度以宽的为准).敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放.2.镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接...
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
答:
1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5
焊接部位应作防腐处理
。
接地
采用
扁铁焊接
有什么规范
要求
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,
其长度为不小于圆钢直径的6倍
,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
接地扁铁
的
要求
是什么?
答:
钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于
焊接
。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强
接地扁铁
的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行接地,因此在搭接过程中要确保扁铁与建筑物的接触牢固。机房墙壁等场所,建议使用L形接地扁铁进行接地,同时,接触表面需要用砂纸或者...
接地扁铁焊接
搭接长度是多少?
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定,
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊.
箱变
接地扁铁
螺栓连接的
要求
答:
接地扁铁
采用焊接工艺焊接,搭接长度不小于2倍的扁铁宽度,三面施焊,两长面一短面,焊缝饱满平整,焊缝处防腐处理。也可以采用螺栓紧固连接,压接螺栓直径不小于10毫米,搭接长度与
焊接要求
相同。
静电
接地
扁钢
要求
答:
若遇到土壤电阻率不均匀的地方,下层的土壤电阻率低,可以适当加长。当垂直
接地
体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为1-1.5m,且应每隔3-5m相互
焊接
连通一次。接地极规格及安装示意接地装置的焊接长度:对扁钢,其焊接长度应为宽度的2倍;对圆钢,其焊接长度应为其直径的10倍。扁钢与扁钢...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB2681接地扁铁焊接
接地扁铁焊接规范和标准
接地扁钢焊接规范
接地扁铁与钢筋焊接要求
接地扁钢焊接长度规范
变电站接地扁铁要求
扁铁焊接规范要求
焊接质量控制及措施
接地扁铁焊接搭接长度规范