接地扁钢
的搭接
长度
是多少?
答:
规范要求如下:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)
。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接...
接地扁铁焊接
搭接
长度
是多少?
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定
,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊.
...应
焊接
。如采用搭接焊,其搭接
长度
必须为
扁钢宽度
的2倍。为什么...
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定
,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊.
防雷
接地扁铁的焊接长度
是多少
答:
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m
。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍...
接地扁铁
搭接
规范
是什么?
答:
接地扁铁
搭接
规范
是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其
长度
为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角
焊接
。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
防雷
接地扁铁的焊接长度
是多少
答:
防雷
接地扁铁的焊接长度
分为三种情况,分别如下所示:1、扁钢与扁钢搭接为
扁钢宽度
的2倍,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。3、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
接地
钢筋
焊接长度规范
答:
接地钢筋焊接长度规范包括:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度
不应小于0.6m
。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民...
接地扁铁
搭接
长度
是多少?
答:
接地扁铁焊接
搭接长度是多少:采用搭接焊时,其
焊接长度
如下:1 、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当
扁钢宽度
不同时,搭接长度以宽的准),敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以...
接地
装置的
焊接
搭接
焊长度
有哪些
规定
答:
采用搭接焊时,其
焊接长度
如下:1.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊.(当
扁钢宽度
不同时,搭接长度以宽的为准).敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放.2.镀锌圆钢焊接长度为不小于...
接地
钢筋
焊接长度规范
答:
1. 扁钢与扁钢搭接要求:
焊接长度
应为
扁钢宽度
的两倍,且至少三面施焊。2.
接地
装置顶面埋设深度:当设计未作具体要求时,不应小于0.6米。3. 圆钢、角钢及钢管接地极:应垂直埋入地下,且相互间的间距不应小于5米。4. 法律依据:《建筑法》
规定
,建筑工程开工前,建设单位需向相关部门申请施工许可...