55问答网
所有问题
当前搜索:
零序补偿系数kl方式
零序补偿系数
kz与krkx关系
答:
kz=√(kr^2+kx^2)。
零序补偿系数
kz与正序补偿系数kr和负序补偿系数kx之间存在一个三角关系,可以用公式kz=√(kr^2+kx^2)来表示。这个公式基于对称分量理论,根据该理论,正序、负序和零序之间有特定的关系,零序电流I0等于kz乘以零序电压U0,正序电流I1等于kr乘以正序电压U1,负序电流I2等于kx乘以...
零序补偿系数
kz与krkx关系
答:
实虚部分。距离保护中
零序
电阻
补偿系数
kr,零序电抗补偿系数kx分别是kz的实部部分和虚部部分。换句话而言也就是kz与krkx关系。
零序补偿系数
公式
答:
Ia+Ib+Ic=0
。零序电流公式:Ia+Ib+Ic=0。 零序电流是不对称运行和单相运行是零序电流产生的主要原因。在三相四线制电路中,三相电流的向量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。
有互感的220KV线路另
序补偿系数
整定原则如何考虑?
答:
①
零序补偿系数
ko(kx、kr)取零。如kr不等于零,其接地距离保护特性灵敏度略有下降。②取消零序补偿系数ko后,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0。(因为Zo=kk(1+ko)Zl,如ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。)2、具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则:①高频保护距离...
在继电保护中校验定值时为什么默认1.05倍和0.95倍两个边界测试点?_百 ...
答:
有“
KL
”、“Kr和Kx”、“Z0/Z1”三种表达
方式
供选择。不同厂家的保护,
零序补偿系数
可能不同,设置时请查阅保护的使用说明书或者从保护装置的定值菜单中查找零序补偿系数的表达方式。 故障触发方式试验时每次都是先输出故障前量,再进入故障态的,这可以满足某些保护需要突变量启动的要求,这时需要设置“故障前时间...
正序灵敏角公式
答:
正序灵敏角公式为正序灵敏角等于零序灵敏角。根据查询相关公开信息显示,整定,接地距离I段定值等于1欧,相间距离I段定值等于1欧,正序灵敏角则等于零序灵敏角等于80,
零序补偿系数
等于0点67,所以正序灵敏角公式为正序灵敏角等于零序灵敏角。
0.667
零序补偿系数
是模值?
答:
您想问的是0.667
零序补偿系数
是默认值?是的。在使用微机继电保护测试仪给综保做阻抗试验中,设置零序补偿系数的默认值为0.667,阻抗值是根据动作时的电压电流值计算得出,要考虑零序补偿系数的问题,必须正确设置零序补偿系数。
线路正序灵敏角和
零序
灵敏角含义
答:
=1Ω,“正序灵敏角”=“零序灵敏角”=80°,“
零序补偿系数
”=0.67。(2)控制字“投Ⅰ段接地距离”置1,“投Ⅰ段相间距离”置1。2.试验方法短路电压计算公式如下。模拟单相接地故障电压: UΦ=m(1+KZ)IΦZZDI模拟相间短路故障电压: UΦΦ=mIΦΦZZDI或UΦΦ=2IφmZZDI3.
零序补偿系数
变大保护范围变大吗?
答:
答案:增大。解释:我们假定该距离保护的整定值为70欧姆。那么,当我在离测量点75欧姆的地方发生单相接地短路,由于75欧姆大于整定值70欧姆,距离保护本不应当动作的。但是因为
零序补偿系数
K变大为2,导致测量阻抗变小为65欧姆(假设值),65欧姆小于70欧姆,距离保护动作了。由此看来,原来的保护范围是...
继电保护测试如何设
零序补偿系数
角度
答:
零序补偿
,分电抗和电阻补偿,电抗补偿一般电压超前电流;90度,电阻补偿为零度,阻抗补偿,看你的线路正序阻抗角;你是那里的?
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
零序补偿系数三种表达方式
零序补偿系数怎么设置
零序补偿系数的角度多少
线路Kr和Kx算零序补偿系数K
线路保护零序补偿系数公式
零序补偿系数KL计算公式
零序补偿系数取多少值
零序补偿系数推导
零序阻抗补偿系数