55问答网
所有问题
当前搜索:
零序补偿系数怎么计算
零序补偿系数
kz与krkx关系
答:
kz=√(kr^2+kx^2)
。零序补偿系数kz与正序补偿系数kr和负序补偿系数kx之间存在一个三角关系,可以用公式kz=√(kr^2+kx^2)来表示。这个公式基于对称分量理论,根据该理论,正序、负序和零序之间有特定的关系,零序电流I0等于kz乘以零序电压U0,正序电流I1等于kr乘以正序电压U1,负序电流I2等于kx乘以...
零序补偿系数
公式
答:
Ia+Ib+Ic=0
。零序电流公式:Ia+Ib+Ic=0。 零序电流是不对称运行和单相运行是零序电流产生的主要原因。在三相四线制电路中,三相电流的向量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。
线路正序灵敏角和
零序
灵敏角含义
答:
(1)整定“接地距离Ⅰ段定值”=1Ω,“相间距离Ⅰ段定值”=1Ω,“正序灵敏角”=“零序灵敏角”=80°,
“零序补偿系数”=0.67
。(2)控制字“投Ⅰ段接地距离”置1,“投Ⅰ段相间距离”置1。2.试验方法短路电压计算公式如下。模拟单相接地故障电压: UΦ=m(1+KZ)IΦZZDI模拟相间短路故障电压: U...
正序灵敏角公式
答:
正序灵敏角公式为正序灵敏角等于零序灵敏角。根据查询相关公开信息显示,整定,接地距离I段定值等于1欧,相间距离I段定值等于1欧,正序灵敏角则等于零序灵敏角等于80,
零序补偿系数
等于0点67,所以正序灵敏角公式为正序灵敏角等于零序灵敏角。
在继电保护中校验定值时为什么默认1.05倍和0.95倍两个边界测试点?_百 ...
答:
零序补偿系数
只有故障类型为“接地短路”时,才需要设置零序补偿系数。有“KL”、“Kr和Kx”、“Z0/Z1”三种表达方式供选择。不同厂家的保护,零序补偿系数可能不同,设置时请查阅保护的使用说明书或者从保护装置的定值菜单中查找零序补偿系数的表达方式。 故障触发方式试验时每次都是先输出故障前量,再进入...
有互感的220KV线路另
序补偿系数
整定原则
如何
考虑?
答:
①
零序补偿系数
ko(kx、kr)取零。如kr不等于零,其接地距离保护特性灵敏度略有下降。②取消零序补偿系数ko后,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0。(因为Zo=kk(1+ko)Zl,如ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。)2、具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则:①高频保护距离...
接地距离保护接线如采用错误公式
怎么
办
答:
接地距离保护的接线方式:是指对接地短路,取故障环路为相-地故障环路,测量电压为保护安装处故障相对地电压Um中, 测量电流为带有
零序
电流
补偿
的故障相电流(1m中=I中+K*310,K=(Z0-Z1)/Z1 ),由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障,两相接地故障,三相接地故障情况下的故障距离,称为接地距离...
...微机继电保护和测试仪的差动实验的整组实验要
怎么
做,最好有完整的...
答:
●
零序补偿系数
Ko = ( Z0 / Z1 – 1 ) / 3如果正序组抗角Φ(Z1)与零序阻抗角Φ(Z0)不等,此时Ko为一复数,则常用Kor、Kox进行
计算
。 Kor = ( R0 / R1 – 1 ) / 3 Kox = ( X0 / X1 – 1 ) / 3对某些保护(如901系列)以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko...
0.667
零序补偿系数
是模值?
答:
您想问的是0.667
零序补偿系数
是默认值?是的。在使用微机继电保护测试仪给综保做阻抗试验中,设置零序补偿系数的默认值为0.667,阻抗值是根据动作时的电压电流值
计算
得出,要考虑零序补偿系数的问题,必须正确设置零序补偿系数。
零序补偿系数
kz与krkx关系
答:
实虚部分。距离保护中
零序
电阻
补偿系数
kr,零序电抗补偿系数kx分别是kz的实部部分和虚部部分。换句话而言也就是kz与krkx关系。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
零序补偿系数k值由计算得出
零序补偿系数KL计算公式
零序补偿系数kx kr计算k
零序补偿系数推导
零序电流补偿系数k的表达式
线路保护零序补偿系数公式
零序补偿系数kl方式
零序补偿系数取多少值
距离保护中零序电流补偿系数