55问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻值多少正常
谁知道
接地电阻值
是
多少
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接...
电气规范
接地电阻
是
多少
?
答:
电子设备接地电阻值除另有规定外,
一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式
。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。 电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措...
设备
接地电阻
要求标准是
多少
啊?如外壳接地要求
答:
一、设备接地电阻要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好
;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
接地电阻值
是
多少
?
答:
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧
。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的 工作 接地,R=4Ω。(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。(3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以...
接地电阻
规定限值是
多少
答:
(1)大电流接地系统:接地装置的接地电阻值在一年内任何时候都不应超过0.5Ω
。(2)小电流接地系统:接地装置的接地电阻值一般不宜超过10Ω。(3)独立避雷针的接地电阻值一般不大于25Ω。安装在架构上的避雷针其接地电阻值一般不大于10Ω。
接地电阻
的测量中接地电阻的合格值为
多少
?
答:
接地电阻
应小于等于4欧姆。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。
工作接地的
接地电阻
一般不应超过
多少
欧
答:
1、低压电气设备保护接地电阻
不大于4Ω
,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
变压器
接地电阻
允许值是
多少
?有哪些方法可以调解
电阻值
高?
答:
变压器低压侧中性点
接地电阻
应在0.5~10欧姆之间.保护接地的接地电阻应不能大于4欧姆.1、要有足够的深度.2、在土壤电阻率不太高的地层,要增加接地体的支数 3、在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5M以下,1.2M以上的地层填放化学填料 4、在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法....
接地电阻
要求
多少
?
答:
依据YD5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》第5章:接地电阻的要求,5.0.1条:移动通信基站地网的
接地电阻值
应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,其接地电阻可小于10Ω;5.0.2条:架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10Ω。5.0....
接地电阻值
多大算安全?
答:
首先,在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,共用接地系统的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的
接地电阻值
。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低电阻要求确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和一般电气系统,4欧姆可以,有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻4欧和10欧
接地电阻正常范围表
接地电阻10还是4
接地电阻多少欧为合格
防雷接地电阻是多少欧为合格
建筑接地阻值规范要求
设备接地电阻值标准是多少
旗杆接地电阻标准是多少
对地电阻多少才是正常的