55问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻10还是4
一般
接地电阻
要求多少啊?
答:
接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,
标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好
,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小...
接地电阻4
欧和
10
欧有什么区别?
答:
1. 接地电阻10欧:表示接地系统中的接地电阻为10欧姆
。接地电阻用来限制接地系统中的电流流动,减少接地故障时对设备或人员的损害。接地电阻越小,接地系统对故障电流的限制能力越强。2. 接地电阻4欧:表示接地系统中的接地电阻为4欧姆。相比于10欧的接地电阻,4欧的接地电阻更小,具有更好的电流限制能...
接地电阻
要求是多少?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机...
接地电阻
多少为合格?
答:
在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,
所以规定接电阻不大于4欧姆
,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。4、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复接地,每一重复接地电阻不应大于10欧姆...
接地电阻
为什么有4欧姆和
10
欧姆两种?
答:
对于单台容量大于100KVA的变压器,其中性点接地电阻阻值通常要求不大于4欧姆
。而对于容量小于100KVA的变压器,该值可放宽至10欧姆。这样的区分是为了考虑到不同容量变压器在接地保护上的安全需求差异。2. 欧姆的定义:欧姆是电阻的国际单位制(SI)单位,符号为Ω。它定义为当电压为1伏特(V)时,通过一...
电气设备的
接地电阻是
不大于
4
欧
还是
不大于1欧
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于
10
欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:2021-09-02,最新业务变化请以平安银行官网公布为...
谁知道
接地电阻
值
是
多少
答:
一、
接地电阻
值的规定 在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd小于或等于4欧,重复接地电阻小于或等于
10
欧。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻Rd为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。二、人工接地装置接地电阻的计算 人工接地装置常用的有...
接地电阻10
欧和4欧的区别是什么?
答:
接地电阻10
欧
4
欧1欧的区别
是
电阻不同,在不同的地方使用。接地电阻表是一种用于测量接地电阻的仪器。它通常由手摇发电机、电流互感器、电位器和检流计组成。这种仪器的使用可以在不同的地方进行,以评估接地网与大地的接触良好程度,从而反映接地网的规模。数值的大小代表着电阻的大小,数值越大电阻就越...
民用建筑配单房
接地电阻是
多大的?
答:
保安接地,
接地电阻
不大于4欧姆。 防雷接地,接地电阻不大于
10
欧姆。
接地
为什么有
4
和
10
欧姆两种,有什么区别?
答:
单台容量大于100KVA变压器的中性点接地电阻阻值不大于4欧姆。单台容量小于100KVA变压器的中性点接地电阻不大于
10
欧姆。所以,
接地电阻4
欧姆和10欧姆它们的区别是不同容量变压器工作接地的接地电阻值不同。欧姆是什么意思:电阻单位Ω。电阻是物体对通过电流的阻碍作用。一欧姆的基本意义是对某一物体两端施加一...