接地电阻4欧和10欧
接地电阻4欧和10欧
有什么区别?
答:
接地电阻10欧、
4欧和
1欧分别指的是不同的接地电阻数值,其区别主要在于大小和作用:1. 接地电阻10欧:表示接地系统中的接地电阻为
10欧姆
。接地电阻用来限制接地系统中的电流流动,减少接地故障时对设备或人员的损害。接地电阻越小,接地系统对故障电流的限制能力越强。2.
接地电阻4欧
:表示接地系统中的...
接地电阻10欧和4欧
的区别是什么?
答:
接地电阻10欧4欧
1欧的区别是电阻不同,在不同的地方使用。接地电阻表是一种用于测量接地电阻的仪器。它通常由手摇发电机、电流互感器、电位器和检流计组成。这种仪器的使用可以在不同的地方进行,以评估接地网与大地的接触良好程度,从而反映接地网的规模。数值的大小代表着电阻的大小,数值越大电阻就越...
接地电阻
多少为合格?
答:
1、在1000v以下中性点直接接地系统中,
接地电阻
小于或等于
4欧
,重复接地电阻小于或等于
10欧
。2、电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻 多点接地通常用下面样式的仪器来...
接地
为什么有
4和10欧姆
两种
答:
单台容量大于100KVA变压器的中性点接地电阻阻值不大于4欧姆。单台容量小于100KVA变压器的中性点接地电阻不大于10欧姆。所以,
接地电阻4欧姆和10欧姆
它们的区别是不同容量变压器工作接地的接地电阻值不同。欧姆是什么意思:电阻单位Ω。电阻是物体对通过电流的阻碍作用。一欧姆的基本意义是对某一物体两端施加一...
接地电阻10欧4欧
1欧的区别是什么?
答:
接地电阻10欧4欧
1欧的区别是对应的应用场合不同。避雷系统对接地电阻的要求 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第...
接地电阻
要求有哪些
答:
一、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于
10欧
;二、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
;三、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;四、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;五、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。六、共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。扩展阅读:接地电阻是电流由接地...
要求低压电气设备
接地电阻
不超过多少欧
答:
依据《工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ 65-83》第4.2.1条 低压电力设备接地装置的
接地电阻
,不宜超过
4欧
。 使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于
10欧
。第4.2.2条 中性点直接接地的低压力网中,采用接零保护时,零线宜在电源...
接地电阻
要求是多少?
答:
标准
接地电阻
规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于
10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA...
接地电阻
多少欧为合Ơ
答:
1、在1000v以下中性点直接接地系统中,
接地电阻
小于或等于
4欧
,重复接地电阻小于或等于
10欧
。2、电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小...
重复接地的
接地电阻
要求小于?
欧姆
吗?
答:
重复接地的
接地电阻
要求小于4欧原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于
4欧姆
,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于
10欧姆
。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和...