55问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻值多少正常
建筑物等电位联结测试记录上
接地电阻
要求是小于
多少
,为什么要小于那个数...
答:
接地电阻值
一般要求<4Ω,甚至<1Ω,至于为什么是由于设备厂家的技术要求,简单说就是设备
正常
工作需要的一个参数。
路灯
接地电阻
测试标准
值多少
答:
在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。一、
接地电阻值
的规定在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,...
为什么
接地
体
电阻
要求:R≤4Ω。
答:
接地为保证电工设备
正常
工作和人身安全而采取的一种用电安全措施。接地通过金属导线与接地装置连接来实现。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。接地的效果,就是看
接地电阻的阻值
来判断,接电电阻大了接地效果...
避雷器对地
电阻
应为
多少
答:
根据国家标准的要求,不同地点、不同设备的接闪杆(避雷针)的
接地电阻值
也不同,总的原则是接地电阻值越小越好。以下是从国标中的节录:一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷...
重复接地体的
接地电阻
是
多少
呢?
答:
工作
接地电阻值
和保护接地电阻值不大于4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
35KV线路杆塔的
接地电阻
是
多少
答:
架空线路杆塔保护接地的
接地电阻
不宜大于30Ω。有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻。土壤电阻率Ω•m ≤100 >100~500 >500~1000 >1000~2000 >2000 接地电阻 Ω 1015202530 注:如土壤电阻率超过2000Ω•m,接地电阻很难降低到30Ω时,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体,...
100kva及以上配变,其
接地电阻值
为
多少
每个重复接地装置的接地电阻值是...
答:
100KVA以上的低压电力设备及电力变压器,接地电阻不得超过4欧姆,100KVA以下的低压电力设备及电力变压器,接地电阻不得超过10欧姆。重复接地装置的
接地电阻值
是10欧以下。
防雷
接地电阻值多少
合适
答:
第一类防雷建筑物小于10欧、二类建筑物小于10欧、三类建筑物小于30欧。电器、电子系统要求较高的小于4欧。专业防雷器生产厂家:深圳市高尔德(中邦)科技有限公司。高尔德-防雷 许工 联系方式 看资料
建筑物
接地电阻值
的设计值分别是
多少
?
答:
电阻值
为:一、二类防雷建筑物每根引下线
接地电阻
≤10欧姆。三类建筑物要求≤30欧姆。建筑物防雷设计规范属于中华人民共和国国家标准,自2011年10月1日起实施,其中第6.1.2条(款)等为强制性条文,必须严格执行。建筑物防雷设计规范适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。本规范是根据中华人民共和国...
接地电阻值
在哪个规范
答:
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章
接地
与安全 GB50074-2002《石油库设计规范》第14章 GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》第10章 GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜