55问答网
所有问题
当前搜索:
接地干线一般是怎么敷设
接地干线
安装方法是什么?有网友知道吗?
答:
(5)接地干线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设,在直线段上不应有高低起伏及弯曲等情况
。(6)明敷接地线表面应涂15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上应作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。3、室外接地干线敷设:(1)首先进行...
接地
线
如何
连接和
敷设
?
答:
1、挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹
。2、安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。3、核实接地棒的...
消除静电用的
地线怎么
接?
答:
车间内或栈桥上等处的平行管道,若相距10cm时,每隔20m长要相互连接一次;相距不到10cm或者是相交的管道,则应在交叉处连接;管道与金属构架相距10cm处也应互相连接。凡输气管道
干线
两端及分子管线处都应
接地
;管道栈桥两端应与其上管道连接,且每隔200m~300m要与管道连接一次;栈桥本体还应作专门接地。
对
接地
线的安装有哪些要求?
答:
4、接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接
,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。
防雷
接地
施工的工艺
是怎样
的
答:
20、屋顶避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑屋面应一致
,当建筑物屋面有曲线时,避雷网应随建筑物屋面曲线敷设;屋面明敷避雷网时.重要建筑可使用10m*10m的网格,一般建筑物采用20m*20m的网格,设计特殊要求除外.21、接闪器在建筑物的变形缝处应做防雷补偿措施 22、接地干线应设有为...
安全
接地怎样
做
答:
连接处应置于便于检查和维修的地方,如果埋入地下,应在地面标明位置。公用配电变压器的
接地干线
与接地体的连接点,
一般
都埋入地面以下100~200mm深处。2、从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,不可穿管
敷设
或埋入建筑物内,但在穿越楼板或墙壁时,应穿管加以保护;接地干线应支持牢固,并涂黄...
电气工程施工方法
接地
系统?
答:
(1)、
接地干线
应调直、测位、打眼、煨弯、卡子,接点端子装好。然后进行
敷设
、卡固、焊接,接地体连接要牢固。(2)、焊接处,断接卡子,接地端子均应刷防锈漆了,整个干线刷黑色油漆。(3)、金属部件注意保护镀锌层。(4)、焊接饱满,不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷,清除荡皮,刷防锈漆。(...
变配电室明
敷设接地干线
安装不符合要求
答:
图5-13 接地线通过伸缩缝(或沉降缝)的做法 1—伸缩缝(或沉降缝)2—
接地干线
3—φ12钢筋 明敷接地线的表面应涂15~100mm、宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标志。
配电房墙上明装接地叫
怎么接地
答:
这个叫配电室室内
接地
母线也叫PE
干线
,
一般
在此接地母线上设一定的可拆卸的接地端子,用于配电设备维修、检测时,设备的临时接地之用。此接地母线一般采用不小于-40×4热镀锌扁钢或-30×4的铜带,在配电室内四周沿墙明
敷设
,
敷设
高度为距地面300mm。见国标图集03D501-4《接地装置安装》第29页。百度文库...
配电室
如何
做
接地
答:
3.接地线的
敷设
:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁钢固定住,接地线距墙面间隙应为10mm~15mm,过墙时穿过保护套管,钢制套管必须与接地线做电气连通,
接地干线
在连接处进行焊接,末端预留或连接应符合设计规定。接地干线还应与建筑结构中预留钢筋连接。4. 接地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地干线螺栓搭接做法
室内接地干线暗敷
光伏支架接地施工工艺
12的圆钢防雷焊接搭接长度
强电井接地干线的做法
什么是接地干线接地支线
室内接地干线固定方法
接地干线安装步骤
室内接地干线明敷