接地干线一般是怎么敷设
路灯基础
接地
规格什么要求
答:
(4)当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用接地装置上面0.2m处
敷设
50-90mm厚的沥青层,其宽度应超过接地装置2m。通过人行道的接地装置埋深大于3m时,可不设沥青层。(5)
接地干线
的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔...
桥架每隔30米要
接地
吗?
答:
要。沿电缆桥架
敷设
铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为
接地干线
时,电缆桥架接地时应符合下列规定:1、电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2、全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;3、电缆桥架的起始端和终点端应与...
低压电力电缆
敷设
方式及注意事项有哪些?
答:
电缆隧道:应防水,底部设排水沟,建筑物连接处,应设防水墙,隧道两端应设出口。电缆在支架上按电压高低,由上而下一次排列。隧道内应设
接地干线
。无关的管线不得共用和通过电缆隧道。应尽可能避免隧道局部下降。桥梁和构架上:穿金属导管,
敷设
在路基上,沿人行道栏杆立柱外侧敷设。防止振动损伤应选择铜...
楼房避雷针
如何
安装?
答:
防雷装置的各种支架顶部
一般
应距建筑物表面100mm;
接地干线
支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大...>> 已经盖好的房子
怎么
安装避雷针? 已经盖好的房子可以装避雷针。 避雷针是装在房顶四周并从墙...
消防控制室
接地
线采用公用接地线时应用什么线?
答:
消防控制室
接地
线采用公用接地线时应用铜芯绝缘导线(RVS电线)。RVS电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线、对绞多股软线,简称双绞线,俗称“花线”,现阶段此种线材多用于消防系统,也叫“消防线”。在导线外围均匀而密封地包裹一层不导电的材料,如:树脂、塑料、硅橡胶、PVC等,形成绝缘层,...
1.接地装置 2.避雷引下线和变配电室
接地干线敷设
3.建筑物等等电位联结...
答:
1、接地装置安装是在基础底板浇筑以前报验,一般同接地电阻测试记录同时报验。2、避雷引下线、等电位联结接地线、以及其他暗敷接地线
一般是
每层报验一次,报验时间是在该层混凝土浇筑前同其他隐蔽记录一起报验。3、变配电室
接地干线敷设
的报验要看情况,如果是从基础接地装置引上到变配室的接地总线报验,...
线槽安装有哪些要求?
答:
综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。9)墙上
敷设
的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距
一般
为1.5~3.0m。垂直敷设 ...
浅淡电子厂房的
接地
设计?
答:
但为了减少杂散电流对仪表读数的影响,最好还是用短而粗的导线与地相连,
一般
采用6平方毫米的铜线,与设置在设备附近的专门的接地母排连接,然后再与总
接地干线
连接起来。接地电阻要求不超过10欧姆。对于个别设备,如产品说明书对接地电阻有特别要求者,则根据要求接地。6、防雷接地对于一般建筑而言,在采取了防雷措施后,可以...
桥架
怎么
布线
答:
4. 选择电缆桥架的负载等级时,桥架的平均工作负载不应大于所选电缆桥架的额定平均工作负载。电缆桥架支吊架实际跨度不等于2m时,平均工作荷载应满足要求。5. 当
接地干线
沿桥梁全长
敷设
时,桥梁至少有一部分(包括非直线段)应与接地干线可靠连接。6. 当接地干线沿桥梁全长敷设时,桥梁至少有一部分(包括...
关于计算机房
接地
!!!
答:
5.7.5 消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护
接地干线
(PE线)相连接。以下是建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343—2004部分内容(可以参考):5.2 等电位连接与共用接地系统设计5.2.1 电子信息系统的机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、...