55问答网
所有问题
当前搜索:
接地干线一般是怎么敷设
如何
正确地使用电源
接地
线?
答:
电源
接地
线
一般是
黄绿色的,这是出于国际惯例而规定的。但有些音响设备、灯具等,在欧洲市场上也可能出现蓝色或者其他颜色的接地线,这都是合规的。需要注意的是,电源接地线一定要与接地端子连接,否则就失去了它的作用。正确使用电源接地线 1、接地线应该与设备分开
敷设
,不要与其他电线捆绑在一起,...
防雷
接地
的工作流程是什么
答:
自然接地体应在不同的两点或两点以上与
接地干线
或接地网相连接; 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。 2.接地干线明敷时的有关规定 应便于检查;
敷设
位置不应妨碍设备的拆卸与检修; 支持件间的距离,在水平直线部分应为0.5~1.5m,垂直部分应为...
安全
接地怎样
做
答:
连接处应置于便于检查和维修的地方,如果埋入地下,应在地面标明位置。公用配电变压器的
接地干线
与接地体的连接点,
一般
都埋入地面以下100~200mm深处。2、从接地体或从接地体干线上引出的接地线应明敷,不可穿管
敷设
或埋入建筑物内,但在穿越楼板或墙壁时,应穿管加以保护;接地干线应支持牢固,并涂黄...
电气系统中,最终
接地
点应该
如何
制造?用根角钢埋到地下?
答:
同有防水层的钢筋混凝土板式基础的接地装置连接。 24.4.2.5接地干线安装接地干线(即接地母线)从引下线断线卡至接地体和连接垂直接地体之间的连接线。
接地干线一般
使用-40mm×4mm的镀锌扁钢制作。接地干线分为室内和室外连接两种。室外接地干线与支线
一般敷设
在沟内。室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接支线需经过...
桥架为什么要
敷设
一根镀锌扁铁。
答:
那是为了起到更好
接地
的效果,同时也有防止腐蚀的效果。电缆桥架的接地:电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地,
敷设
一根镀锌扁铁能更好地起到接地的效果,而且锌比铜更活泼,当发生腐蚀时,能把锌先腐蚀掉,化学上称为牺牲阴极,保护阳极的方法。
配电室沟内
接地如何
做
答:
5. 为了连接临时接地线,在
接地干线
上需安装一些临时接地线柱(也称接地端子),临时接地线柱的安装,应根据接地干线的
敷设
形式不同采用不同的安装形式。常采用在接地干线上焊接镀锌锣栓做临时接地线柱法。6.明敷接地线的表面应涂以用15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个接地导体的全部...
配电室沟内
接地如何
做
答:
❶在配电房周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
桥架每隔30米要
接地
吗?
答:
要。沿电缆桥架
敷设
铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为
接地干线
时,电缆桥架接地时应符合下列规定:1、电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2、全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;3、电缆桥架的起始端和终点端应与...
电井内电缆支架
怎么接地
?
答:
3 电缆井道内的
接地干线
可兼作等电位联结干线。4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直
敷设
,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根...
建筑防雷
接地
与防雷引下线
答:
避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,
一般
不采用)、超绝缘引下线。工艺流程:接地体→
接地干线
→避雷带→引下线暗敷 防雷引下线暗
敷设
:防雷引下线暗敷设应符合下列规定:引下线扁钢截面不得小于...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜