55问答网
所有问题
当前搜索:
接地埋地深度
接地
体的
埋设深度
是多少
答:
不宜小于0.6m
。接地体顶面埋设深度应符合设计要求,当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地...
地线
要求
埋地
多深
答:
室外接地装置主要是由接地极和接地母线组成。
接地母线的埋设深度一般在0.8m~1.5m之间
,为什么这样说呢。因为我国地区气候环境差异变化,设计时会根据各地气候变化,要求埋入土壤深度在冻土层以下(在防雷接地系统的设计说明中,一般都会有‘室外接地母线敷设深度不小于***’的文字)。南方电气不能低于0.8m...
装设
接地
线时,设备如无接地网引出线时可采用临时接地棒接地,接地棒在地...
答:
B0.6米,《民用建筑电气设计规范》中规定:
接地体埋设深度不宜小于0.6米
。
每组二根
接地
体之间距离不小于( )m,
埋地深度
不小于( )m,接地电阻值满足...
答:
【答案】:D 每组二根接地体之间距离不小于2.5m,
埋地深度不小于0.6m
,接地电阻值满足规定要求。
地线接地
应多深?
答:
按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言
,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
请问变电站设备
接地
引线
埋设深度
有要求吗?(外露不份除外)
答:
电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范(GB50169-92)中 第2.3.1条接地体顶面
埋设深度
应符合设计规定。当无规定时,不宜小于0.6m。但尽量埋设于冻土层以下,我们施工时最低都埋设于0.8m以下。
防雷
接地埋置深度
是多少?
答:
水平
接地
体局部
埋置深度
不应小于1m,顶部
埋设深度
地面不应小于 600mm,并应局部包以绝缘物(50-80mm厚的沥青层)。【参考标准】1、(GB50057-2010)《建筑物防雷设计规范》;2、(GB50343-2012)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》;3、(GB50169-2010)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。
接地
装置的
埋设深度
不得小于()
答:
【答案】:B 接地体应镀锌;焊接处要做防腐处理,
其埋设深度不小于0.6m
。
人工
接地
体中,接地极之间距离一般为多少米左右,
深度
为多少米?_百度知 ...
答:
这个要根据工程
接地
电阻要求而定。一般接地极打入地下
深度
为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
人工
接地
体中,接地极之间距离一般为多少米左右,
深度
为多少米?_百度知 ...
答:
接地
极之间最远不能超过六米,接地极的预埋
深度
需要不低于两米,其中有一部分需要砸入地下泥土中,不能直接挖坑
埋
里面,事后需要检测接地极电阻,不应超过4Ω 希望我的回答对你有帮助望采纳
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地埋设深度
临时接地接地极深度是多少
接地体埋地深度是多少
接地线要多深
接地探针打入土里的深度
接地埋深多少
接地坑最小深度
接地母线埋地多深
设备接地深度多少米