55问答网
所有问题
当前搜索:
接地埋地深度
塔机防雷
接地埋
深是多少
答:
单纯防雷,
接地
电阻的要求是10欧姆,如果考虑电气设备的安全接地,电阻4欧姆。根据王厚余老先生讲课的精神,现在国际上对接地电阻不是那么苛求,关键是等电位,这是十分重要的。无论哪种接地,接地极
埋
深一般顶端距地0.8米,水平接地线也在同等
深度
。
建筑电气工程验收中
接地
装置安装有什么要求
答:
接地
装置安装 一、主控项目 1 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处
埋地深度
不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。4 接地模块...
什么是
接地
装置的
埋设深度
答:
比如说,你将
地线
连接在一根铁棒上,然后将铁棒垂直埋 到地下的垂直距离就是
埋设深度
了。
充电桩埋线要挖多深
答:
充电桩
埋地深度
一般采用0.8米,也有更深的要求,也就是最深的地方在地面正负零以下3米多。距离一般是
接地
极长度的2倍,如果条件受限也可以适当减小,最小的距离是和接地极长度一样,主要是考虑接地极间的相互屏蔽效应。像在电力接地系统中,也有打深井接地极的,接地极长度甚至可达数十米,主要目的是...
人工垂直
接地
体长度2.5m,
埋设
土壤中的
深度
不小于0.5m是不是矛盾?_百度...
答:
埋设
土壤中的
深度
不小于0.5m 意思是
接地
体打进土后,地极尾巴离开地面还要有0.5m的高度。目的,保证地极是排除土壤上层的沙砾、砖瓦石块等含水层低的接近地面的土皮。这是文字理想状态而已,实际上关键是地阻,地阻好,一切都可以。
施工现场人工
接地
体通常选用哪些材料
答:
人工
接地
体应采用圆钢、扁钢、角钢、钢管等金属材料。接地体材料必须使用Φ32-Φ40的钢管或40㎜×40㎜×4mm的角钢作为接地体,
埋地深度
为2.5m,地面以上外露0.15m,以备接线及检测使用。总配电箱和多个用电设备集中处应采用接地极组。接地体每3根(或2根)为一组,每根接地体长度为2.5m,接地体...
一米的土层,如何做人工
接地
答:
2. 人工
接地
一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,坚直打入坑底,埋入
深度
不小于2米(距地面3米)。人工接地极的最小尺寸如下表:材料类别 最小尺寸(毫米) 圆钢 直径16 角钢 40×40×4 钢管 外直径15.5,内直径13 在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地...
建筑
接地
极室外扁钢
埋地深度
越深越好吗
答:
管线
埋设深度
对于雨水管(或污水管)来说,指从地面到管线内壁的距离,即地面标高减去管底标高:而对于热力管和燃气管来说则是指从地面到管道中心(或管道顶面)的距离.。给水管道室外埋地引入管,其管顶覆土厚度不宜小于0.7M,并应敷设在冻土线一下0.2m处。建筑内埋地管在无活荷载和冻土影响时,其...
接地
网的接地体如何敷设?
答:
水平地网采用35平方以上铜缆剥皮后适当涂刷导电胶并在距地表500毫米处做水平地网线槽,线槽宽为200毫米,在线槽上施放无水状态高分子降阻剂和适量填充剂将刷好导电胶的电缆按照网格形状敷设好后
埋
土夯实。
接地
网的接地距离可以按照1.5×1.5/3.0×3.0m的距离敷设,每个十字型交叉点作为一个垂直接地...
制作安装人工
接地
有哪些要求?
答:
圆钢:直径不小于19mm;角钢:50mm×50mm×5mm或40mm×40mm×4mm,厚度不小于4mm。5.垂直
接地
体之间的水平连接导线,其规格如下:扁钢:40mm×4mm,厚度不小于4mm;圆钢:垂直不小于8mm,其截面不下于48mm²。6.垂直接地体安装要求:①
埋设深度
不应小于0.6m;② 长度不应小于2.5m;③间距...
棣栭〉