如果是设计的,先确定好防烟分区。若一个防烟分区,则需排烟的面积*60得出总风量;若两个或两个以上防烟分区,则需排烟面积*120得出总风量。根据总风量选择所需要的风机。
确定好总风量,我们就可以根据公式:总风量=风管内风速*风管截面积*3600(小时换算成秒)。
ps:如果是金属风管最大风速不宜超过20m/s,非金属风管最大风速不宜超过15,m/s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIFL4RI8ccG4444GFc.html
相似回答
消防设计时
,防排烟
是如何设计
计算的,
求详细步骤,如何去画消防
防排烟图
...
答:
1、确定防烟分区面积,根据面积参考《建规》9.4.5算出最小
排烟量
。2、根据算出结果学选择排烟风机。3、根据排烟风机
的风量
确定排烟风管的规格(风量/3600/风管面积=风管风速) 注意《建规》9.1.6。4、根据排烟风机的风量确定
排烟风口的
规格和数量(风量/3600/风口面积/风口数量=风口风速) 注意...
防排烟
系统图这m/s是什么符号
答:
例如:排烟管道的排烟风速不能超过20m/s;
排烟风口的
进风风速不能超过10m/s;由此来计算风机
的排烟量
=建筑面积X60(m3/h·m2)风管截面积=风机排烟量/管道风速 排烟口截面积=风机排烟量/风口风速 如有疑问,欢迎追问··
暖通
防排烟
风管设计疑问
答:
风速按规范要求的最大值,金属风管20m/s
,排烟
口风速10m/s。每段风管的截面积为通过该段风管
的风量
除以风速。比如一段风管有两个防烟分区的风量通过,那么风管截面积(m2)为=(A防烟分区体积x换气次数+B防烟分区体积x换气次数)÷3600÷20m/s。排烟口同理。附:风速主要由风机功率决定。
防排烟
系统工程
量计算
答:
防排烟
系统工程
的计算
涉及多个步骤。首先,从设计图纸出发,统计所需的风机数量,并对相应的设备支架进行计量,这是初期工程量估算的重要部分。接着,按照标准计算规则,对通风管道进行详细计算。如果使用的是镀锌铁皮风管,一般无需额外计算支架,因为这些已经包含在定额的工程量中。
排烟风口
、防火阀和排烟阀...
消防
排烟
设计
计算
实例
答:
1、先
计算图纸
中的风机的数量并计算设备支架工程量。2、按计算规则计算通风管道工程量。3、
计算排烟风口
、防火阀、排烟阀、正压送
风口的
工程量。4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。5、注意楼道内的正压送风口及屋顶
的排烟
风机工程量不能漏算。6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布...
大家正在搜
消防排烟风口风量怎么计算
排烟风管风量如何计算公式
排烟风机怎么计算公式
排烟风机风量计算公式
排烟系统风口风量如何计算
消防排烟风量计算公式
排烟口的风速怎么计算
排烟风口面积计算公式
排烟风口风量计算
相关问题
防排烟的的计算 怎么计算啊
消防排烟量怎么计算?
排烟风量怎么计算
空调防排烟系统中图示风口尺寸900*400这个括号内数字是什...
消防设计中,只知道排烟面积,怎么计算该面积的排烟量,怎么算排...
消防排烟风机的风量怎么计算
消防防排烟系统如何计算工程量?? 急急