55问答网
所有问题
当前搜索:
开口三角电压在8v左右正常吗
电压
互感器的变比为110/√3:0.1/√3:0.1,第三绕组结成
开口三角
,B...
答:
理论上正常运行时
开口三角
测
电压
是0伏;实际整定
在8
——12V以内,实测一般在6V左右 如果一相接反应该在33.33V*2=67
V左右
发电机PT相
电压
不变,
开口三角
形电压为8伏,是什么原因?
答:
发电机PT相电压不变,PT三相电压为60多伏,三相电压平衡开口三角形电压为8伏,
分析发电机定子可能有一相对地绝缘不良,接地点靠近中性点
。
开口三角电压
为什么接到计量表里面就会升高
答:
开口三角电压正常情况下电压在30V以下是正常的
。只有发生单相接地故障时,电压会超过这个值,达到100V以上。高压熔断器熔断一相时,开口电压应该为0。
为什么说
开口三角
形
电压
是0
答:
正常是
开口三角
的
电压
理论上是0,因为三相电压对称,没有零序分量。但实际上不可能完全对称,开口三角可能有2
V左右
的电压。如果出现单相接地故障时,开口三角会产生100V的零序电压。这也是小电流绝缘装置的原理啦。
请问
开口三角
形电压互感器发生单相短路时
开口电压
为什么是100
V
?
视频时间 09:17
JDZj-10电压互感器每相电压达到70伏
开口三角电压
达到80
V
什么原因一次侧...
答:
好像几匝线之间绝缘坏了,或者几匝短路
10K
V电压
互感器
开口三角
形中如果不是发生单相接地而是两相接地,这时...
答:
电压
互感器
开口三角
型绕组变比为10/√3/0.1/3.当发生两相接地时,相电压升为线电压,即上升√3倍。因为开口三角形接法为三相首尾相连,接地故障相电压为0,所以两项接地时开口处电压为100/√3V。
开口三角电压
是什么意思啊?
答:
正常情况下,
开口三角
上没有
电压
,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的...
有
开口三角
形的
电压
互感器有没有作用?为什么是开口的?对比闭合的有什么...
答:
开口三角
就是将互感器的二次线圈首尾相连,求
电压
之和,正常情况下,A\B|C三相电压的向量和为0 ,当一相发生接地故障时,A\B|C三相电压的向量和不为0,开口三角形工作时不开口,接地电压表或电压继电器,电压继电器一般整定为25
V
,A\B|C三相电压的向量和不为0且达到25V时报警,...
电力系统
开口三角
开跳闸是什么原因
答:
一、故障现象 我公司某变电站成套式电容器开关柜于2012 年8 月投入 使用,2013 年夏季(环境温度30℃左右),经常发生跳闸, 投送时
开口三角电压
保护启动,电压继电器立即动作跳闸。
开 口三角电压
整定为3V,最初我们技术人员处理时将
开口三角 电压
整定值调至3.5V,强行投送后正常使用一个星期,电容 器...