干式变压器绝缘电阻测量方法
了解
干式变压器
技术参数,选择正确的变压器
答:
那么,你是否了解这种变压器的技术参数了呢?请看下表:使用频率50 / 60HZ 空载电流< 4 耐压强度2000V / min无击穿 绝缘等级F级(特殊等级可定制)
绝缘电阻
≥2M 连接
方式
Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选)线圈允许温升I00K 散热方式自然风冷或温控自动散热 噪音系数≤30dB 由于
干式变压器
的制作...
干式
试验
变压器
常见故障解决
方法
有哪些?
答:
干式
试验
变压器
常见故障解决
方法
如下:(1)铁芯对地
绝缘电阻
为零 电阻为零,表明金属之间的真正连接(可能是毛刺、电线等)被油漆带到铁心,芯和夹之间的两端重叠;底部脚的绝缘受损,芯与底部脚连接;金属落入低压线圈,导致拉延板与芯连接;)。解决方法:用铅丝将低压线圈芯线间的通道向下推,确认无...
干式变压器绝缘电阻
是否需要换算
答:
干式变压器绝缘电阻
随温度的变化如何换算 绝缘电阻随温度升高而降低 公式是 A=1.5K/10 K/10是上标的
发电厂6kv
干式变压器测
线圈
绝缘
为多少m
答:
根据规定,电气设备
绝缘电阻
每千伏电压应大于1兆欧,所以6kv
变压器
相间绝缘电阻至少应在6兆欧以上。
10kv
变压器
的交流耐压试验电压是多少?
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV
干式变压器
,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
干式变压器绝缘
50可以送电吗
答:
可以。
干式变压器
的
绝缘电阻
值为50MΩ时,表明变压器是良好的,其绝缘电阻值是符合要求的,所以可以送电。
赣榆
变压器
台区安装技木规范
答:
3.6.2.1
变压器
的交接试验应由当地供电部门许可的试验室进行。试验标准应符合规范要求、当地供电部门规定及产品技术资料的要求。 3.6.2.2 变压器交接试验的内容: a
测量
绕组连同套管的直流电阻; b 检查所有分接头的变压比; c 检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性; d 测量绕组连同套管的
绝缘电阻
、吸收比...
对于全新设计,第一次生产的220kV
变压器
,在哪些试验前后要进行空载试验...
答:
二、电压等级为220kV及330kV的
变压器
,当有试验设备时宜进行局部放电试验。 三、局部放电试验
方法
及在放电量超出上述规定时的判断方法,均按现行国家标准《电力变压器》中的有关规定进行。 第6.0.10条
测量
与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的
绝缘电阻
,应符合下列规定: 一、进行器身检查的变压器,应...
常见的
变压器
有哪几种类型?
答:
一般常用变压器的分类可归纳如下 :一、按相数分:1、单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。2、三相变压器:用于三相系统的升、降电压。二、按冷却
方式
分:1、
干式变压器
:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。2、油浸式...
干式变压器
低对高
绝缘
正常,低对高及地绝缘低
答:
答:
干式变压器
铁心对地
绝缘电阻
低主要是由于环境空气湿度较大,变压器受潮导致绝缘电阻偏低。