55问答网
所有问题
当前搜索:
塔机接地扁铁焊接规范
接地扁铁
的
焊接规范
要求有什么呢?
答:
接地
采用
扁铁焊接规范
要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范
要求
答:
6.2.4 钢质
接地
装置应采用
焊接
连接。其搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5 焊接部位...
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范
要求
答:
1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相
焊接
时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;5焊接部位应作防腐处理。
接地扁铁
的
规范
要求是怎样的?
答:
接地扁铁
是电接地系统中的重要组成部分,承担着对地的连接任务。为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地扁铁的搭接必须符合
规范
。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于
焊接
。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎...
塔吊的
避雷和保护
接地
要求是什么?
答:
1.防雷
接地
体要专门制作和施工接地电阻要小于10欧姆才符合
规范
要求。
塔吊
虽然也埋在地里,但它的接地电阻却达不到规范的要求,不能及时泄导遭遇的雷电,起不到防雷的作用。2.塔身是一节一节的拼接而成的,虽然都是钢材制造的,但都刷有多层防腐的油漆,油漆都是不良导体;导电体之间要求但是
焊接
,...
接地扁铁焊接规范
要求
答:
接地扁铁焊接规范
要求主要包括:焊接前应清理接口,确保无锈蚀、油污等杂质;使用合适的焊接工艺和电流,确保焊接质量;焊接完成后应进行质量检查,如外观检查和无损检测等,确保焊接接头符合要求。接地扁铁作为电气接地系统中的重要组成部分,其焊接质量直接关系到接地系统的安全性和稳定性。因此,在焊接过程中...
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范
要求
答:
接地
采用
扁铁焊接规范
基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平
接地
体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢
焊接
。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。塔吊重复接地和防雷...
接地扁铁焊接
搭接长度是多少
答:
1 、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。2、镀锌圆钢
焊接
长度为其直径的6倍并应双面施焊。3 、镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。4 、镀锌扁钢与镀锌钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊与接地扁铁连接方式
塔吊扁铁接地搭接长度要求
塔吊接防雷地线规范
塔吊标准节上能焊接地扁铁吗
接地扁铁十字交叉焊接规范
接地扁铁能在塔吊基础施工吗
GB2681接地扁铁焊接
卫生间接地扁铁焊接规范
塔吊与扁铁接地规范标准