55问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊与接地扁铁连接方式
塔吊接地
规范做法
答:
塔吊接地
规范做法如下:防雷接地体采用4*40mm镀锌
扁铁
与桩主筋焊接,接地电,阻不得大于1欧姆;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护
接地与塔吊连接
:...
塔吊接地
预埋怎么做
答:
塔吊接地的具体做法(1)
、预埋角柱上预留有固定螺栓的,可以直接把接地扁铁和预埋角柱上预留的螺栓连接
,如果接地体和预埋角柱上预留的螺栓不能直接连接(距离不够)则应该采用不小于25m㎡的铜导线与接地体连接。(2)、预埋角柱上没有固定螺栓的,可以在制作基础的过程中在角柱上自主焊接上一组螺栓(Φ...
塔
接地扁铁
焊接要闭合吗?
答:
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧
,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设...
塔吊接地
,能将
接地扁铁
与标准节焊接吗?标准节焊接后有什么影响?_百度...
答:
不能。标准节焊后内部晶体结构产生变化,强度下降,另外焊后会产生热应力变型。
可以用多点接塔吊的方法(在几个点用螺栓将铜板紧固)
。不可使用地脚螺栓。
塔吊
防雷
扁铁
能焊在塔吊基节的底座上吗?
答:
可以焊接,1、
塔吊
必须有良好的接地装置,不能与建筑物
接地连接
。2、塔吊的接地装置两组,对角设置,每组做法:使用三根1.5m长直径25mm的镀锌圆钢砸入地下,间距1.5m,用40*4mm镀锌
扁铁
将三根直径25mm的镀锌圆钢连接起来,镀锌扁铁穿过塔吊基础顶面分别于一只预埋件牢固焊接,所有焊缝做防腐处理;3、塔吊...
塔吊接地
的规范做法是怎样的?
答:
3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由
接地
电阻情况决定。在上述三种
方式
中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨必须接地,两根轨道间应用导线
连接
。两节钢轨之间也应进行...
塔吊
吊钩平衡用的
扁铁
如何做
答:
五厘米厚铁板一块最少要五厘米的厚度哦,大小以吊车大钩为准,在切割成三角形,最好是等边三角形,最后是打眼这个一定要掌握好距离,要不然会偏坠!完事以后不要直接挂在大钩上买一个五到十吨的U型吊环做链接点,这样才能做到百分百平行不偏坠!您每一次采纳都是我答题的动力,望采纳!
塔式起重
机避雷要求
答:
只要
接地
电阻小于等于4欧姆就可以了。
塔吊
底座现在都要求用固定式的,不用移动式的了,所以用埋地的钢筋做接地极测一下接地电阻,只要满足要求就行。如果不行,就在塔吊底座一侧10-15米左右砸2.5米长镀锌角铁或者镀锌管3根,并用40*4以上镀锌
扁铁连接
,焊接处要大于扁铁宽度的两倍,并且不小于100毫米...
塔吊
基础避雷预埋用圆钢还是
扁铁
答:
所说的预埋,是埋在混凝土里面
连接接地
的吗?如果是埋在混凝土的使用直径10mm以上的圆钢,与地脚螺栓连接,然后接入
塔吊
避雷接地。如果裸露在外的话,通常使用扁钢连接地脚螺栓,
与接地
网相连。
塔吊
防雷
接地扁铁
能否直接焊接在与塔吊标节相
连接
支腿的耳朵上_百度知...
答:
这是不允许的,
塔吊
的标准节上是不允许随意动用焊接的,高温过后要影响它的强度。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
塔吊接地做法图片 规范
塔吊接地最简单三个步骤
正确的塔吊接地方法
塔吊接地扁铁预埋图片
塔吊接地引上扁铁要几处
塔吊基础接地规范做法
塔吊接地一般几根扁铁线
塔吊的重复接地和防雷接地
塔吊接地软性连接