55问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间接地扁铁焊接规范
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范
要求?
答:
接地
采用
扁铁焊接规范
要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
防雷
接地扁铁
的
焊接
长度是多少
答:
具体请参考
规范
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的
焊接
应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与...
高层住宅
卫生间
有
扁铁
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002,等电位做法采用
卫生间
四周圈梁内两主筋
焊接
,卫生间底板面筋、剪力墙按600,600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋、由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒、洗...
防雷
接地
要求
答:
2、
接地
装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面
焊接
;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻值。4、
卫生间
所有金属部件如喷淋头、龙头、马桶等应...
用扁钢作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法,用几根钢筋与
扁铁焊接
,
答:
卫生间
等电位
接地
应该与本层就近的柱子钢筋
焊接
,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头
焊接扁铁
,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
卫生间
等电位
扁铁
与钢筋的
焊接
要求(搭接倍数),浇灌前
答:
为钢筋直径的6倍,双面施
焊
。
卫生间
等电位怎么连接
答:
首先要用镀锌
扁铁
和钢筋
焊接
与主柱焊接相接的螺纹钢上,
卫生间
墙内装个等电位专用铁盒(一般卫浴店有卖)。若卫生间插座有
接地
线时,要和插座的PE线做等电位连接的原因是可以阻挡距离,阻值小,安全系数相对来说比较高。二、卫生间等电位连接注意事项 一般等电位安装在洗脸盆的下方,要和分支插座间做...
卫生间
等电位
接地
镀锌扁钢用多大
答:
卫生间
等电位
接地
镀锌扁钢一般用40厘米*4厘米规格的。卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5米。
卫生间
等电位如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌
扁铁
,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和
接地
引出线。它的...
商品房等电位
接地
扁钢怎么处理
答:
等电位的扁钢必须与
卫生间
钢筋网片有可靠连接,
焊接
长度满足
规范
要求,然后引到预设的等电位盒处,等到砌体时再引到盒内。处理方法:1、工程部、监理和施工单位应认真审图,特别是审核施工图大样图,熟悉施工验收规范。2、工程部和监理应认真按照设计和验收规范要求对隐蔽工程做好检查验收,发现问题及时督促...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
接地扁铁转角焊接规范
卫生间等电位接地焊接规范
接地排扁铁焊接规范
基础接地扁铁焊接的规范要求
接地扁钢焊接规范
GB2681接地扁铁焊接
镀锌扁铁接地焊接规范
接地扁铁直接焊接可以吗
卫生间等电位扁钢规范要求