答:
避雷针引下线不能直接固定外墙连接地下,都是采用柱内钢筋
焊接
方法。通过柱内钢筋把引下线引入地下。操作步骤如下 ①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然
基础接地
网为接地极。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和
基础筏板
内四周...
筏板基础
中钢筋接头在什么位置
答:
筏板基础
钢筋为上下双层双向钢筋网片,当设计无说明时,底板钢筋位置按照“底部钢筋,短跨钢筋置于下排,长跨钢筋置于上排;上部钢筋,短跨钢筋置于上排,长跨钢筋置于下排”进行布置,且每个交叉点处均应采用绑丝绑扎牢固。直径小于等于Ф16的钢筋一般采用绑扎搭接方式连接;直径大于Ф16的螺纹钢筋一般采用...
地下室设备风机
接地
需要做水平环形导体吗
答:
操作步骤如下 ①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然
基础接地
网为接地极。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和
基础筏板
内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面
焊接焊接
长度不小于6倍的...
地下室桥架怎么做防雷图
答:
模板一、施工要点筏板上翻外梁墙基础模板,一般采用12mm-15mm厚木(竹)低档次多层板事先拼装而成,外帮木方作横竖背楞,水平向间距30~40cm,竖楞间距100~150cm;当上翻梁墙模高>50 cm时,按施工方案要求设置拉模杆,拉模杆上
焊接
Φ40止水环;底部每隔100~150cm设置一道托模杆,托模杆由...
筏板
底筋如何绑扎?
答:
四、框架柱插筋应按照机械连接考虑。
筏板基础
和上返梁受力钢筋全部采用机械连接。纵向钢筋的锚固长度、搭接长度满足设计和
规范
要求。五、受力钢筋
焊接
或搭接接头位置应正确,底部贯通筋轴网l0/3(包括l0/3,l0为左跨和右跨之较大值)范围内为贯通纵筋连接区,顶部在柱网l0/4范围内为顶部贯通纵筋连接...
基础接地
一般在承台地梁后,还是地下室底板后?
答:
1、
基础接地
属于防雷及接地工程重点分项工程,如果是桩基础,要将桩基础中的钢筋引出,与
基础筏板
钢筋连接,并按照
规范
要求
焊接
形成网格。若是
筏板基础
,则直接在筏板内钢筋纵横焊接形成接地网格。有必要增加竖向接地极。2、至于你提出的时间,也就是工序问题,一定是与承台地梁施工同步进行,地下室底板钢筋...
筏板基础
水电
接地
应
焊接
在第几层钢筋上面
答:
最上面那层
水电预埋有什么规定?
答:
2、预埋在厨卫间、走廊、屋面楼板上的套管,下部与顶板齐,上部高度要高于装饰面5mm;(1)预埋在水电井内的套管下部与顶板齐,上部高于成品面5mm;(2)预埋在后砌墙里的各种套管两端要高出墙面2mm,套管内刷防锈漆;(3)预埋的给水管要打压试验合格后才能隐蔽。3、电气;(1)
基础筏板
防雷
接地
装置...
基础
无梁
筏板
通长钢筋采用闪光
焊接
头,接头位置只要错开50/100就能任意...
答:
接头错开50%,接头范围指接头附近25cm范围内。