基础筏板接地焊接规范
筏板基础
钢筋想采用
焊接
,搭接长度做多少呀,依据是什么呀?谢谢_百度...
答:
单面
焊
10D,双面焊5D。JGJ18-2003中的4.4.3条有规定
筏板基础
防雷
接地
极 如何施工
答:
建筑的接地设计都是要利用建筑基础作为自然接地体,其优点在这里就不讲了,
筏板基础接地
做法与通常一样的,还是根据施工图设计的接地干线分布将所有的防雷引下线、配电室、强弱电井,管道井、电梯井及需要接的机房等用地梁钢筋连接起来,形成一个完整的综合接地网、使这一区域形成一个等电位。由于筏板基础...
地下室防雷
接地
怎么做
答:
操作步骤如下 ①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然
基础接地
网为接地极。在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和
基础筏板
内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面
焊接焊接
长度不小于6倍的...
高层住宅楼工程,防雷
接地焊接
网,
焊接筏板
上层还是下层钢筋,有
规范
答:
主要看设计说明有没有要求,有些设计单位的设计质量都不一样,有的很保守,国家
规范
里没有要求必须
焊
下层钢筋,但是必须将
接地
装置和接地网形成一个整体,不得断开
利用
筏板基础
做避雷
接地
时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋...
答:
其他回答 最外边最大的钢筋,如果是梁的话就是对角的两根主筋,图纸说明上有说明的 追问 有的图纸上没有说的 请问以什么为准啊?有这方面的
规范
吗? 任飞天涯1 | 发布于2011-07-16 举报| 评论 1 0 为您推荐: 基础避雷
焊接
图片 筏板基础等电位 筏板基础防雷接地
筏板基础接地
做法图集 基础接地的焊接...
筏板
底筋搭接长度怎么确定???采用什么
焊接
方式??
答:
筏板
底筋是水平安置的,
焊接
采用闪光对焊、单面,双面,帮条手工电弧焊都可以,绑扎搭接也许可。都必须安排好接头位置和接头面积百分率。绑扎搭接的长度应因钢筋直径、接头百分率而不同,除特殊工程外,不需考虑抗震要求。
筏板焊接
单面焊按多少倍
答:
2倍。根据查询筏板相关信息得知,
筏板焊接
单面焊按2倍。建筑电气工程施工质量验收
规范
虽然规范要求的都是双面试焊或者三面试焊,但是实际工作中有很多都是单面试焊的,单面试焊都是按照规范要求的两倍焊接的。
在
筏板基础
中钢筋直螺纹连接的接头位置是否可不受限制
答:
在
筏板基础
中钢筋直螺纹连接的接头位置有要求,必须满足《混凝土结构设计
规范
》GB 50010—2010第8章第4节的要求 8.4 钢筋的连接 8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或
焊接
。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关
标准
的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处...
在
筏板基础
中钢筋直螺纹连接的接头位置是否可不受限制?
答:
接头率小于50%,两接头间距大于40D,且在跨中1/3处,如果是板式,端部长度不小于2米。混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。
筏板基础
也属于扩展基础的一种,一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构,当采用条形基础不能满足地基承载力要求时,或当建筑物要求...
钢筋闪光焊
焊接
接头在
筏板
里有没有要求
答:
用钢板尺量断口距焊缝距离,依据JGJ/T27-2001、JGJ 18-2012 ,凡断口在下列位置的,都属热影响区:1 钢筋电阻点焊焊点:0.5d2 钢筋闪光对焊接头:0.7d3 钢筋电弧
焊接
头:6~10mm;4 钢筋电渣压力
焊接
头:0.8d;5 钢筋气压焊接头:1.0d;6 预埋件钢筋埋弧压力焊接头:0.8d。注:d为钢筋直...