55问答网
所有问题
钢筋闪光焊焊接接头在筏板里有没有要求
钢筋闪光焊焊接接头在筏板里有没有要求
举报该问题
推荐答案 2017-03-11
用钢板尺量断口距焊缝距离,依据JGJ/T27-2001、JGJ 18-2012 ,凡断口在下列位置的,都属热影响区:1 钢筋电阻点焊焊点:0.5d2 钢筋闪光对焊接头:0.7d3 钢筋电弧焊接头:6~10mm;4 钢筋电渣压力焊接头:0.8d;5 钢筋气压焊接头:1.0d;6 预埋件钢筋埋弧压力焊接头:0.8d。注:d为钢筋直径(mm)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/F4Q8RceQcc4eQRLFeRL.html
相似回答
筏板钢筋
连接可否采用
闪光
对焊
答:
以前二级钢可以使用
闪光焊
和
电弧焊
,现在三级钢且带E子的钢,在大于等于18的
钢筋
,绝大部分图纸都
要求
螺纹连接,在小于18的钢筋还可以
焊接
。
无
梁
筏板
基础
钢筋
搭接位置有
什么要求
吗?
答:
(2)框架结构的纵向受力
钢筋
的检验结果由工程技术负责人验证,并符合下列
要求
: 钢筋强度实测值与屈服强度实测值的比值(强屈比)不应小于1.25。(3) 钢筋虽经复检合格,但在加工过程中发生惑疑时(如脆断、
焊接
性能不良或机械性能明显异常等), 尚应进行化学成份分析。物资设备科按规定取样,送监理公司指定的试验室试验。
我是搞施工的,由于现场
钢筋
料头太多,想用在基础
筏板
,采用电渣压力
焊
可以...
答:
电渣
焊
绝对不可以,可采用
闪光
对焊、气压焊
基础
无
梁
筏板
通长
钢筋
采用
闪光焊接头
,
接头
位置只要错开50/100就能任意...
答:
接头
错开50%,接头范围指接头附近25cm范围内。
筏板钢筋
HRB16能用
闪光
对焊连接
答:
闪光焊
适用范围:钢筋牌号 钢筋直径 HPB235 8~20 HRB335 6~40 HRB400 6~40 RRB400 10~32 HRB500 10~40 Q235 6~14 详见:
钢筋焊接
及验收规程(JGJ18-2003)表4.1.1规定
大家正在搜
筏板钢筋搭接规范要求
筏板钢筋搭接长度
基础筏板钢筋短向在下还是长向
筏板基础钢筋搭接规范
筏板基础钢筋验收要点
筏板钢筋是否要满绑
筏板钢筋锚固长度
筏板基础钢筋锚固长度规范
筏板基础钢筋含量
相关问题
筏板钢筋连接可否采用闪光对焊
基础筏板钢筋,可以采用闪光对焊么
筏板钢筋HRB16能用闪光对焊连接
伐板基础钢筋焊接接头规定要求
筏板基础钢筋是否可以碰焊接头
筏板基础梁中的底筋可以焊接吗?
筏板基础中钢筋接头在什么位置
筏板基础钢筋的搭接,什么情况必须焊接,什么情况可以绑扎搭接?