55问答网
所有问题
喷淋泵启动后必须手动停泵吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-07
喷淋泵启动后必须手动停泵。
消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂喷水,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水,开启后需要根据实际情况手动停止。
XBD消防喷淋泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q48c4L88e4eLGIL44c.html
相似回答
末端试水
喷淋泵启动后
自动
停吗
答:
因此,末端试水
喷淋泵
在
启动后
不应自动停止。
喷淋泵
可以自动停止吗?
答:
喷淋泵会因为故障,自动停止故障泵而自动切换备用泵
。在喷淋泵工作的情况下,有下面方法停泵,一、直接在水泵房的控制柜上面按停止;二、在消防控制中心的报警主机上设置有远程控制线的,也可以远程停泵
消防预作用系统冲完水后
喷淋泵
如何自动停止
答:
消防系统中的喷淋系统一旦启动后是不会自动停止的
,这个需要现场手动复位才能通知的。消防喷淋预作用系统是一项先进的消防技术,全面的体现了它在建筑中的多重优势,和传统喷淋系统相比,具有安全性高,施工简单,易于控制,便于维护等多种特点。工作原理:一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信...
喷淋
消防系统能够连续启
停吗
?
答:
1、稳压系统是可以连续启停的 2、
喷淋泵
是通过报警阀、流量开关等自动
启动
的,
需要
人工关停的。
压力开关动作
喷淋泵启
,然后控制柜打
手动
,泵会不会停
答:
在这种情况下,泵是会停的。
喷淋泵
控制柜的自动与手动控制转换,是通过控制柜上的转换开关实现的。打到自动时,自动的控制回路通电,转换开关手动控制触点是断开的,不能
手动启动
。同理,转换开关打在手动控制时,手动的控制回路通电,转换开关的自动控制回路触点断开。就算是原先控制柜处于自动状态,压力...
大家正在搜
喷淋泵压力管启动后必须手动停泵吗
喷淋泵启动后自动停吗
消防喷淋泵启动后就不停止了吗
喷淋泵启动后无法停止
喷淋泵能不能自动启停
喷淋泵自动停
喷淋泵能到压力自动停么
消防泵能自动停泵吗
喷淋泵停泵压力迅速降低