答:
最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55
。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以算出最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,保护定值的电流1 段(速断)可以设定为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,延时半秒。过流3段可以不投...
请问KYN28,在进线柜上,都安装一个
微机保护
,里面有关于三段电流的二次...
答:
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用变压器的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10
,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是微机保护的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间 ...
急急急求变电站
微机
综合
保护定值计算
方面的高手
答:
过电流
保护
动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间
变压器
一般为末端负荷,故取0.5秒)。若考虑反时限,过电流
定值
一般按变压器正常过载能力考虑,保护动作电流:,取3.16A保护动作一次电流:校验灵敏度系数:反时限时间常数整定:按超过变压器正常过载能力1.1倍过电流时,变压器可运行600秒考虑,则:3、高压侧不平衡电...
630
变压器
的
定值
,就是速断,过流咋算
答:
变压器
过流
保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idm...
厂低变
保护定值计算
答:
Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。
保护
延时t=0.5S。(2)速断保护整定:依据:按照躲过
变压器
外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.4。(3)零序过流保护整定: (4)单相接地保护整定: (5)瓦斯保护:轻瓦斯发信,重瓦斯0S跳闸。
求矿用
变压器
1000的整定
计算
答:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是1000KVA,高压侧的CT变比值,比如100/5,也就是20,Kx是系数。(高压侧电流/CT变比)*8,因为速断
保护
是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好
计算
,所以我们可以取6-10倍的额定电流。(高压侧电流/CT变比)*1.5,过电流的计算...
10kv
保护定值计算
口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(
保护
范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
1250
微机保护定值
范围多大
答:
108A。1250KVA的
变压器
10KV侧的额定电流是72.17A 选择高压熔丝我们一般按照1.5倍到2倍的额定选取,主要用于短路保护,过流和其他保护可以用
微机保护
,所以72.17*1.5=108A 选择高压熔丝的时候可以选择110A-150A的就可以满足要求。
变压器
跳闸问题
答:
根据
变压器
及安装的场地而定.根据上述原则:建议变压器出线柜的过流
保护定值
取I=91.65A×1.2=110A ,速断电流定值I=91.65A×1.2×2=220A,此电流为一次电流定值,通常
微机保护
装置的定值是取二次电流的,这就要通过电流互感器的变比来换算.如果你的电流互感器的变比为200/5,那么CT变比倍率为40倍,则...
变压器
短路电流的
计算
和电流速断
定值
整定:
答:
过流
保护定值
:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器
速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装...