55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器速断保护整定值计算
如何选择
变压器
的电流
速断保护
的
整定值
?
答:
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。
速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S
。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
变压器
过流一段
保护定值
是多少?
答:
电流
保护
公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
变压器
的过流保护和
速断保护定值怎么算
,有公式吗?
答:
变压器
过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流
速断保护
按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3,Idmax---低压母线...
1000kva
变压器整定值
答:
等于1000除以电压和根号3的乘积和功率因数的乘积
。1000KVa变压器速断保护定值的计算方法如,根据变压器功率计算公式S=√3IU,S为变压器的视在功率,I为变压器的电流,U为变压器的电压。
630
变压器
的
定值
,就是
速断
,过流咋算
答:
630
变压器
的
定值
,就是速断,过流咋算【提问】变压器过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流
速断保护
按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×...
知道了
变压器
低压侧的变比,容量,请问
怎么算整定值
?
答:
变压器速断保护整定值
:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
变压器
短路电流的
计算
和电流
速断定值整定
:
答:
速断
定值
:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器速断保护
的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的...
800KVA
变压器
高压侧继电
保护速断
电流怎么
整定
?
答:
解:(1)根据变压器额定容量可计算出低压侧额定电流 (2)根据变压器额定容量可计算出高压侧额定电流 (3)
计算变压器
低压侧三相短路电流 (4)计算变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流的折算值 ◆ 计算电流
速断保护整定值
(a)计算电流速断保护动作电流整定值(二次电流)(b)验算保护...
关于
变压器速断定值
答:
速断值
:取350%,0秒。请注意:1、经验很重要,一般
变压器
合闸涌流应该在1秒内结束,所以过流时间多取0.7秒;2、速断值应该根据使用地点的短路电流值进行
计算
,但现场多用过流值的4-5倍来近似计算;3、这种
保护
多是用的交流操作机构,开关动作的机构电流是由事故电流来推动的,电流小了继电器能...
有关315
变压器速断
电流和过流
定值计算
,谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧
速断保护
取以下三项中的最大者。(1)
变压器
电流速断保护电流
定值
应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器速断电流计算公式
变压器保护定值怎么计算
800变压器速断电流怎么算
线路保护整定值计算
630变压器过流速断定值多少
变压器电流速断保护计算
干式变压器速断保护整定
10kv过流保护整定值计算
过流定值和速断定值