55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器速断保护整定值计算
1000
变压器
,CT150/5过流保护和电流
速断保护定值
怎么设置?
答:
如图,供参考。过电流保护动作电流
整定值
(二次电流)6.38A,可适当偏小取值为(5-6)A,保护动作时限(0.5-0.7)S,与下一级保护时限相配合;电流
速断保护
动作电流(二次电流)33.68A,可适当偏小取值为(25-30)A,动作时限0S。
移动
变压器
的
整定值
如何
计算
?计算公式是什么
答:
1)定时限过流保护:电流
整定
2)电流
速断保护
:电流整定 是保护装置的可靠系数 是保护装置的接线系数 是保护装置的返回系数 是电流互感器变比 是线路最大负荷电流 是最大三相短路电流 整定时间要看情况,查相关数据表格来确定。配变
变压器
一次额定电流乘系数就可以了 如10kv 1000kva变压器一次电流57....
线路保护中断路器
速断保护定值计算
方法?
答:
定值计算
错误举例: 例1:某35kV/10kV变电站,
变压器
后备过流保护1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值整定成
速断
0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。 例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于
保护整定
人员,没有深入理解...
10kv进2台
变压器
出400V整流串联后进直流电机,1800KW,2376A,请问123段保...
答:
两台
变压器
整流后串联,通常是构成12脉动整流,所以,每台变压器的
保护整定值
可以是一样的,尤其是10kV侧。因为直流电机的直流电流是2376A,可以
计算
出,变压器次边电流有效值大约是0.816x2376A=1940A,折算到变压器原边电流有效值,大约是0.4/10x1940 =77.6A。建议的保护定值为(未考虑电流互感器...
什么叫做电流
速断
?其动作值怎么
计算
答:
2、限时电流
速断保护
:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15 3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长
计算
方法:1、过电流元件,按额定电流
整定
,Idz=Kk/Kf·Ie 式中,Kk-取1.1~1.2 Kf-取0.85 Ie-
变压器
低压在中间分接头时的额定电流 1、按躲开线路末端...
电力继电
保护
中怎样求电流
速断定值
,限时电流速断定值,过电流定值_百度...
答:
都采用此类电流保护,时间一般
整定
为0.3至0.5S,一般按躲下一级
变压器
低压侧最大短路电流,结合可靠系数以及返回系数
计算
获得。过流保护,它的动作时间相对比限时电流
速断保护
更长一些,一般可以在1.5S左右,它的计算主要根据下级负荷情况以及与下级线路关口
定值
配合计算。
高压开关柜,
速断
、过流的
定值
如何
计算
答:
I过流=(1.2-1.3)Ie Ie:负载额定电流,一般取1.3可以,最后
整定
刻度1.2Ie/互感器电流比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I
速断
=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压...
...其配电室内进线保护怎么
计算
?
变压器保护
怎么计算?请大侠列个公式...
答:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是1250KVA,高压侧的CT变比值,比如150/5,也就是30,Kx是系数,也就是下面的7和1.3。(高压侧电流/CT变比)*7,这是电流速断的
计算
方法,因为
速断保护
是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好计算,所以只能取5-10倍的额定电流...
电流电压
速断保护
与电流速断保护在
整定计算
上有何不同?
答:
Iact=Ext/(Zxt+0.8ZL)式中ZL为被保护线路的阻抗。(2)电压元件的
整定值计算
:电压整定值按以上同种运行方式下,电流元件保护范围末端(即线路全长的80%处) 三相短路时, 母线上的残压来计算,即:Uact= 1.732Iact×0.8ZL 电流
速断保护
按躲过被保护线路末端最大短路电流整定(公式详见继...
变压器速断保护整定
答:
变压器速断保护
的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜