变压器速断保护整定值计算
10KV线路
速断保护整定值计算
答:
一般来说,整定值的
计算
需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《10KV配电网设备选型及设计规范》和《电力系统继电保护通用技术条件》等。在实际计算中,还需要进行模拟和实验验证,以确保整定值的准确性和可靠性。总之,10KV线路
速断保护整定值
的计算是电力保护工程中的重要环节,它关系到电力设备和...
10kv线路主保护限时
速断保护
的
整定计算
。。。急。。。暂时没财富值了...
答:
看附图是
计算
公式,可以根据公式计算。但首先你要计算10千伏线路末端短路电流,包括最大运行方式下最小运行方式下的。
配电
变压器
如何
计算保护整定值
_10kV配电变压器的保护措施
答:
【摘要】随着工业的飞猛发展,电力的供应起着至关重要的作用,而配电
变压器
的事故也程增长的趋势,对生产、生活造成具大影响。本文对常见的配电变压器故障进行分析,并提出
保护
措施。 【关键词】10kv配网;变压器;保护措施 造成变压器的故障因素很多,包括:误操作、高温、涌流、过负荷、三相负载不平衡等等。因此,我们必须对...
2000KVA
变压器
,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定
15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
10KV
变压器
电流变比是200:1容量是2000KVA求
保护定值
怎么
计算
答:
呵呵。没有分啊?那我就帮帮你吧。我是做电气行业的。你说的200:1是
变压器
高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的继电
保护值
的
整定
是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流
速断
,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流...
1250KVA
变压器
,高压CT100/5,
保护定值
过流,
速断
多少?
答:
是10kV/0.4kV
变压器
吗?I=S/√3U=1250/1.732×10=1250/17.32=72.17A,过流
定值
可取In=72.17A,时间=3S,
速断
取400%In=72.17×400%=288.68A,时间=0.02s,假如取二次值 72.17/(100/5)=3.61A,时间3s 288.68/20=14.43A,时间0.02s。
两台
变压器
并接在一条线路上,如何
计算
其
速断值
?
答:
U=10kv S=1600+500=2100kvA I=S/√3U=2100/17.32=121A,不考虑线路阻抗。
速断
取4lη=480A,t=0.00S,过流取1.1lη=123A t=0.3S,电流均为一次值,如果断路器
保护
二次值,再根据CT比换算。
电流电压
速断保护
与电流速断保护在
整定计算
上有何不同?
答:
因此,整定电流值可按正常运行方式下的短路电流值来整定, 这就比最大运行方式下的短路电流值要小,从而可增大电流保护的范围,改善电流
速断保护
的灵敏性。为保证在外部短路时保护不误动, 电流电压联锁速断保护一般可按正常运行方式下, 能保护线路全长的80%来整定。1、电流元件的
整定值计算
:根据...
高压中柜中的过流继电器的
保护整定
应该如何
计算
答:
先给你说动作电流的整定 电流
速断保护
的
整定值
用下面两个公式
计算
选择其中较大的。(1)躲过
变压器
负荷侧母线上K1(这点就是变压器二次侧最远的那点)点短路时流过保护的最大短路电流计算,即 I=KI K:取1.3—1.4 I:取外部(K1)短路时流过保护的最大三项短路电流。(2)I=(3—5)I...
10kv
保护定值计算
口诀是什么?
答:
10kv
保护定值计算
口诀如下:1、只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,
速断
KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流
整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整...