关于变压器速断定值

郭老师, 有一台10kv变压器容量1250KVA,阻抗6.3%,CT300/5如果要计算它的速断定值,过载,定值怎么算?
如果用GL-15反时限继电器反时限定值怎么算~还有动作时间(麻烦写上公式.谢谢)

严格地说,保护定值的计算比较复杂,需要考虑的东西非常多;现场计算保护定值又需要用简单的近似计算的方法,计算的再精确,保护装置的精度也达不到,用反时限的GL型保护就更是如此了;

我人认为,保护定值是无所谓最佳值的,能够反映设备管理者的心态就可以了;如一个设备正常运行电流是1A,当发生短路时,短路电流会瞬间变成1000A,则保护定值从1.2A,到999A都是对的,只是其保护的选择性、灵敏性、速动性、可靠性不一样了;下面我用近似的算法算一下,供你参考:

变压器的额定电流为Ie=1250/(1.732*10)=72.2A
CT的变比n=300/5=60
保护的可靠系数Kk=1.25
保护装置的返回系数Kf=0.85
假设保护CT是星形接线,接线系数Kjx=1
则动作电流Idz为:
Idz=(Kjx×Kk×Ie)/(Kf×n)=(1×1.25×72.2)/(0.85×60)=1.8A
动作分头,取2A,
过流值:取180%,0.7秒;
速断值:取350%,0秒。

请注意:
1、经验很重要,一般变压器合闸涌流应该在1秒内结束,所以过流时间多取0.7秒;
2、速断值应该根据使用地点的短路电流值进行计算,但现场多用过流值的4-5倍来近似计算;
3、这种保护多是用的交流操作机构,开关动作的机构电流是由事故电流来推动的,电流小了继电器能动作,但机构不能动作,机构动作一定要在5A以上,所以本例中CT变比选太大了,一般为额定电流的2倍左右,也就是在150/5比较好。来自:求助得到的回答