55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过电流保护整定值如何计算
继电
保护整定计算
公式汇编一
答:
瓦斯动作流速设定为0.7~1.0m/s,具体容积要求如下:Sb≤1000KVA:200±10%cm³1000KVA~15000KVA:250±10%cm³15000KVA~100000KVA:300±10%cm³Sb>100000KVA:350±10%cm³差动
保护
: 主要针对绕组间短路,包括平衡线圈I、II和差动线圈,需精确
计算
其
整定值
。
电流
速断...
变压器
内部故障短路
电流如何计算
答:
速断定值:498×1。2=598A 过流
保护定值
:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器
速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路
电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的...
整定电流如何计算
公式
答:
整定电流:就是空气开关或接触器的过流
保护
装置的动作电流值,这个数值要调整的,以保正在过流时跳闸,不能小也能大,小了会误动作,大了不起保护,这个调整就叫整定。问题五:
整定电流值如何计算
考题还是?你给的数据太少了,没法算。过负荷=4000
变压器
的一次侧额定电流,时间等于所带负荷的最长...
10kv高压电机的
保护整定如何计算
答:
应按二级
过电流保护
进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证电机在此
电流值
内不超负荷长时运行;其
整定值
为电机的额定电流或大于等于整定
计算电流
值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路
保护整定
,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保...
2000KVA
变压器
,10KV/0.4KV,额定
电流
高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断
定值设定
15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
电气设备的
过电流保护
与过负荷保护的意义
如何
?各自的
整定值计算
原则
怎样
...
答:
过流
保护
器件分断路器和热继电器,前者的器件带有热元件变形动作和电磁动作机构,选择值应为负载额定值的1.5倍附近;后者只有热元件动作机构,动作较为延迟,设置值应为负载额定值的1~1.2倍附近。
请问我有10KV开关柜,
变压器
2000KVA,开关柜
电流
瓦感器200/5,请帮提供微...
答:
变压器
的高压侧额定
电流
110A。最大短路电流=(额定电流/阻抗电压)*2.55。如果你变压器阻抗电压为10%,那么可以
算出
最大短路电流为:2805A,对应互感器二次侧电流为70A。因此,
保护定值
的电流1 段(速断)可以
设定
为:68A(比70小点就行),0秒。电流2段(过流)可以设定为2.5倍额定电流,即7A,...
过载
保护怎样整定
答:
电机过载
保护
..常用热继电器.
整定电流
与电机额定电流相同.当电机电流超过额定电流20%时.20分钟自动切断接触器和电机电路
...其配电室内进线保护怎么计算?
变压器保护怎么计算
?请大侠列个公式...
答:
你好!!
计算
这个三段电流,要知道高压侧CT变比,三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的电流速断和
过电流
。公式如下:(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是1250KVA,高压侧的CT变比值,比如150/5,也就是30,Kx是系数,也就是下面的7和1.3。(高压侧电流...
输电线路π型等值电路
怎么计算保护整定值
答:
确定故障电流:根据具体的输电线路参数和故障类型(如短路故障),计算出故障点处的短路
电流值
。这可以通过传统的短路
电流计算
方法或使用专业软件进行模拟计算来确定。确定保护装置的特性:根据所选用的保护装置类型(如
过电流保护
装置)和其特性曲线,确定保护装置的
整定值
。特性曲线描述了保护装置的响应速度...