电力
变压器保护
:瓦斯保护: 作为变压器内部故障的首要防线,800KVA及以上油浸变压器务必配备。瓦斯动作流速设定为0.7~1.0m/s,具体容积要求如下:Sb≤1000KVA:200±10%cm³1000KVA~15000KVA:250±10%cm³15000KVA~100000KVA:300±10%cm³Sb>100000KVA:350±10%cm³差动保护...
10kv
变压器保护整定计算
答:
(2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10%cm3;Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。2、差动保护:作为
变压器
内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。3、 电流速断
保护整定计算
公式: (1...
过电流
整定
值
计算
方法
答:
—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力
变压器
的速断
保护
,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的
整定计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A...
800KVA
变压器
高压侧
继电保护
速断电流怎么
整定
?
答:
解:(1)
根据变压器额定容量可计算出低压侧额定电流
(2)根据变压器额定容量可计算出高压侧额定电流 (3)计算变压器低压侧三相短路电流 (4)计算变压器低压侧三相短路时流过高压侧的超瞬态电流的折算值 ◆ 计算电流速断保护整定值 (a)计算电流速断保护动作电流整定值(二次电流)(b)验算保护装...
某降压变电站
变压器继电保护
的配置
及整定计算
答:
变压器容量除以高压侧电压除以1.732乘以系数1.2除以返回系数0.85除以电流比如有大动力起动时还要乘以系数1.2
为过流定值 速断是过流的1.5-2陪 过负荷一搬是1.2 如:过流计算:1000÷10.5=95.238 95.238/1.732×1.2=66 66÷0.85=77.83 77.83÷如60=1.3(过流)速断计算:1.3×2=2...
35kv
变压器继电保护计算
答:
电气设备
继电保护
配置、
整定计算
(二)2.6-35kV
变压器
的保护 2.1电力变压器的保护要求 (1)对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;2)绕组的匝间短路;3)外部相间短路引起的过电流;4)中性点直接接地电力网中外部...
配电
变压器
如何
计算保护整定
值_10kV配电变压器的保护措施
答:
变压器继电保护
装置应满足装置功能多、先进、可灵活选择,逻辑回路动作正确率、可靠性高等要求。对于10kV变压器,通常应该设置以下保护: 2.1瓦斯保护 容量800kVA及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。对于10kV变压器的瓦斯保护是不可缺少的安全保护。当变压器的局部发生故障时,常常...
变压器
的各项
保护整定
值如何
计算
?
答:
1)定时限过流保护:电流整定 2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过
整定计算
的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调
保护与
电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
10kv
保护
定值
计算
口诀是什么?
答:
2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。10kv
继电保护整定计算
详解 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边...
继电保护
定值
计算
?
答:
整定计算
工作应严格遵守整定计算基本原则:局部服从整体;下级服从上级;局部问题自行消化;尽可能的照顾地区电网和下一级电网的需求;保证重要政治用户供电。满足
继电保护和
安全自动装置可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,在不满足时应合理取舍。 保护装置为适合现场需要不断更新换代,特别是微机保护装置版本不断升级。