55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器继电保护及整定计算
不明白电气j
继电保护整定计算
,大概告诉我是怎么计算的,是由那些数值来...
答:
根据发电机类型、励磁方式、允许过电压的能力及定子绕组的绝缘状况来决定 发电机过负荷保护:发电机过负荷保护的动作电流应按照躲过发电机额定电流来整定 发电机负序过负荷保护:按照发电机长期允许的负序电流来整定 影响
保护整定计算
的数值主要是电压等级,线路阻抗,
变压器
阻抗,CT变比等 ...
变压器
短路电流的
计算和
电流速断定值
整定
:
答:
t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器
速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流
保护与
上述一致。
在电气工程中,“
整定
”是什么意思呀?
答:
整定
是指电气设备在投入正常运行前必须先测试设备正常运行电流的大小,是否在上级保护开关的整定电流范围之内。因为电气设计的理论值和设备的运行值是存在客观偏差的,如果这个偏差过大,超过了整定值,就会触发
继电保护
设备的动作,从而保护人身设备安全。整定电流的
计算
:动作时间和热元件整定电流 电机起动...
你知道哪些关于线路及
变压器继电保护
的知识?
答:
采用线路―
变压器
组接线方式,因为在用电用户变电站35kV侧取消了相关的配电装置,这一方案也使得所进行的必要投资大幅度的降低。但是,如果采用线路―变压器组接线方式,必须对线路―变压器组接线方式进行各
保护
配置以及相应的
整定计算
进行一定程度的分析,以实现对装置本身 ...
10KV线路速断
保护整定
值
计算
答:
一般来说,
整定
值的
计算
需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《10KV配电网设备选型及设计规范》和《电力系统
继电保护
通用技术条件》等。在实际计算中,还需要进行模拟和实验验证,以确保整定值的准确性和可靠性。总之,10KV线路速断保护整定值的计算是电力保护工程中的重要环节,它关系到电力设备和...
继电保护
的
整定
答:
根据发电机类型、励磁方式、允许过电压的能力及定子绕组的绝缘状况来决定 发电机过负荷保护:发电机过负荷保护的动作电流应按照躲过发电机额定电流来整定 发电机负序过负荷保护:按照发电机长期允许的负序电流来整定 影响
保护整定计算
的数值主要是电压等级,线路阻抗,
变压器
阻抗,CT变比等 ...
电力
继电保护
中怎样求电流速断定值,限时电流速断定值,过电流定值_百度...
答:
都采用此类电流
保护
,时间一般
整定
为0.3至0.5S,一般按躲下一级
变压器
低压侧最大短路电流,结合可靠系数以及返回系数
计算
获得。过流保护,它的动作时间相对比限时电流速断保护更长一些,一般可以在1.5S左右,它的计算主要根据下级负荷情况以及与下级线路关口定值配合计算。
高压电力线路常采用哪几种
继电保护
?反时限过电流保护的动作电流
整定
是...
答:
1过流速断重合闸等 2反时限过流
保护
是以I2t等于一个常数来
整定
的,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
您好,我在百度知道里看到您一个关于
继电保护整定
值
计算
的回答:
答:
线路越长系数越小,线路越短,系数越大,选完系数后要用最远端线路短路阻抗
计算
出短路电流和电机起动电流来对系数进行校验,能满足速断又能躲过起动电流即OK。过流
保护
的目标是电动机和负荷设备,在电机绕组发生轻微短路或负荷严重异常加重时应该延时保护跳闸,以避免故障扩大化,系数2也是经验值。
10kv配电柜速断和过流如何
整定和计算
答:
可以根据过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流
继电
器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数...