55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器投运时怎么躲励磁涌流
变压器
差动保护防止
励磁涌流
的措施有哪些
答:
采用速饱和中间变流器、二次谐波制动的方法等
。1、励磁涌流中含有大量的非周期分量,可以采用速饱和中间变流器来防止差动保护的舞动。2、二次谐波制动方法是根据励磁涌流中含有大量二次谐波分量的特点,当检测到差电流中二次谐波含量大于整定值时就将差动继电器闭锁,以防止励磁涌流引起的舞动。
如何
抑制
变压器励磁涌流
?
答:
以下是一些可以抑制变压器励磁涌流的方法:串联电阻:在变压器的输入端串联一个电阻
,可以限制励磁涌流的大小。但是,这种方法会导致能量损失,并且需要选取合适的电阻值以确保电路的安全性。串联电感:在变压器的输入端串联一个电感,可以形成一个低通滤波器,可以抑制高频噪声和干扰。但是,这种方法也会导致能...
在
变压器
纵差保护中防止
励磁涌流
影响的方法是什么
答:
2)采用以二次谐波制动原理构成变压器的纵差动保护
。3)鉴别短路电流和励磁涌流波的差别,采用波形间断角原理构 成的变压器差动保护。
如何
消除
变压器
的击
磁涌流
答:
变压器的励磁涌流在投入时是必然存在的,要减小激磁涌流不是没办法,但是成本太高,
如可以增设合闸电阻,也可以采取控制开关合闸相角的办法
,这些在中低压上采用的可能性不大,一般就采取调大保护的速断动作电流到5倍变压器的额定电流以上,以在幅值上躲过激磁涌流;同时延长过流跳闸时间到,以躲过激磁涌流...
如何
减弱
变压器
空载投入的
励磁涌流
答:
变压器投入运行时
偶尔遇到
励磁涌流
后跳闸,再合闸继续运行,这种工况很正常。由于只有在电源电压过零时投入变压器,才会出现励磁涌流,所以跳闸的概率并不大。一般不设置涌流保护对变压器进行特殊保护。如果一定要设置,有专业的涌流保护器,实际上就是一个阻容耦合回路,利用涌流的高频特性,在进入变压器前就从...
关于继电保护上的问题,保护整定上
如何躲过变压器
启动时的冲击电流。
答:
变压器
空载合闸(变压器投产时,低压侧断开,高压侧与电网连接,让电网给变压器充电,这叫:空载合闸)时,通过线圈的磁通很大,约为正常磁通的2.7倍,由变压器的磁化特性曲线(磁通与励磁电流的关系曲线)可知,此时对应的励磁电流相当大,我们也叫冲击电流、
励磁涌流
。你是问我们如何保证在这么大的冲击电流...
怎样
减小配电
变压器励磁涌流
的措施?
答:
在重复投切
变压器时
,尽量间隔长一点时间。如果是正常运行时,会经常反复投切,则最好是在变压器与开关之间加一个小型的串联电抗器。
变压器
电流速断保护躲不开合闸
励磁涌流
,
如何
处理
答:
把速断定值调大或增加0.5秒时限。
保护定值
怎么躲过励磁涌流
答:
保护定值
躲过励磁涌流
的方法如下:1、采用具有速饱和铁芯的差动继电器。2、鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,间断角为60—65。3、利用二次谐波制动,制动比为15%—20%。4、利用波形对称原理的差动继电器。
如何
抑制单相
变压器
的
励磁涌流
?变压器:2500VA,690/230,一次侧接GV2...
答:
1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,
励磁涌流
的变化曲线为尖顶波。2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。3)一般情况下,
变压器
容量越大,衰减的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
保护定值怎么躲过励磁涌流
变压器如何躲过励磁涌流
二段保护躲过励磁涌流时限和值
变压器送不上电一送就跳闸
变压器投运励磁涌流大的原因
变压器涌流多少倍
如何解决变压器励磁问题
变压器涌流过大怎么解决
配电变压器励磁涌流计算