如何抑制单相变压器的励磁涌流?变压器:2500VA,690/230,一次侧接GV2-RT10(4-6.3),启动时经常会跳闸

如何抑制单相变压器的励磁涌流?变压器:2500VA,690/230,一次侧接GV2-RT10(4-6.3),启动时经常会跳闸!
谢谢各位大侠,我用的开关是GV2-RT08(2.5-4)不是GV2-RT10,写错了。整定值已经调到4A,但还是经常跳!

1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。
2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。
3)一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。
4)励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍。当整定一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。

参考资料: http://baike.baidu.com/view/687211.htm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-11
一般变压器容量越大参生的励磁涌流越小!除此之外和断路器的灭弧能力有关!灭弧能力越强的断路器投入变压器是参生的涌流越大!所以从这两个主要方面着手!
第2个回答  2010-10-11
不用抑制,将断路器速断整定值调高一点就可以了
第3个回答  2010-10-11
连接一个电感,或者水电阻合闸之后切除即可。