变压器多大才安无功补偿器
由于电力不够用,我村30千瓦
变压器
可否申请换80千瓦的
答:
是的,上述回答是正确的。补充一点,如果你使用的负荷超过供电
变压器
的分配容量,电压也会降低。另外,使用了较大的感性无功负荷(比如交流电焊机、大型电动工具、交流电炉等),也会导致供电电压不够。这些情况,可以通过增加
无功补偿器
来解决。变压器,电力,不够用 是的,上述回答是正确的。补充一点,如果...
请问装机容量1492KW,实际使用容量约1100KW,选
多大
的
变压器
合适
答:
高压电力
变压器
的选择:2000KVA×0.75(功率因数)×80%(变压器最佳负荷量)2000KVA×0.75×0.8=1200KW 所以选择2000KVA变压器是最佳的。
供电部门安装单相电表后,电量不准,试图多收我们电费,该怎么办
答:
4.125KVA的
变压器
额定电流为188A,向上取最近的电流互感器就是200/5A,因些供电局给你安200的互感器是科学的,也是合理的!你虽然平时只有80A,但不能以此为椐,而是根椐你变压器的容量配的。我不知你们的每月差3000度占总电量的比例
有多大
?你可以怀疑供电局的电电“快”了,为什么不反起想想,是...
30千伏
安变压器
输出配电柜如何配置?
答:
配电柜一个 自动补偿柜一个 计量柜一般可以在
变压器
便安装小电箱 电表可用3X60A三相四线有功电表也可以采取分段计量电力表,指示灯一个380V-R 互感器三个 75/5 电流表三个75A 电压表三个500V 电量表一个80A 100A隔离开关一个作总开关 63AA断路器两个 3-5A电力电容2个,自动
补偿器
装置一套你要...
无功补偿器
的介绍
答:
无功补偿器
是一种补偿装置,在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电
变压器
及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择...
关于
无功补偿器
的问题!和一些电路问题!
答:
1.建议在
无功补偿器
上加装一个无功补偿自动控制器.成本价250元。电机工作时打开补偿器总电流没反映说明电容坏了或接触器触头坏了 2.65KW约130A,补偿器用好了(功率因数0.95以上)电流105A左右 3.6级电机和4级电机用电基本相同(相同功率),但在同一负荷上,未加任何变速设施的情况下,4级电机"费电"4...
电力电容器按
变压器
容量的多少配置?
答:
第2、3点要根据实际情况,各企业的情况不同有不同的对待处理,经济效益好,是否是三班24小时不停运行,或两班、一班运行,都有不同用电状态,需不同的处理补偿方式,最好用质量可靠的
无功
功率
补偿器
来控制。选用电力电容器补偿时,还应考虑变压器的损耗,因为变压器运行时也消耗无功。(在
变压器补偿
这...
电容
补偿器
答:
估计是你的低压计量出了问题,相差电量约为1/3,最大的可能是低压侧有一相计量电流互感器断线,或者是计量用电压回路熔丝熔断。与电容
补偿器
经常跳无关。电容补偿器经常跳,原因可能是低压侧电压偏高或偏低,电容补偿器有过电压保护和低电压保护,最大的可能是补偿器电压回路接触不良。
提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?
无功补偿
有哪些方法?
答:
1、提高自然功率因数 包括合理选择电动机的规格、型号,防止电动机空载运行,保证电动机的检修质量,合理选择
变压器
的容量以及交流接触器的节电运行等。2、人工
补偿
法 包括在感性线路两端并联电容器和采用同步电动机补偿法。功率因数对供配电系统的影响 所有具有电感特性的用电设备都需要从供配电系统中吸收
无
...
关于
无功补偿
问题
答:
通常,负荷工作比较稳定时,采用就地
补偿无功
,1、减少线路中的无功电流,减少线路损耗。2、可以提高负载端的端电压,能提高电机效率,达到节电目的。电网中的无功电流,是在电源(
变压器
)---负载(补偿不足时情况),或电容器---负载之间流动。电容器离负载越近,无功电流的线损就越小。就地补偿的经济...