答:
100KVA的
变压器
一般应配并联电容60KVAr左右。5KVAR的电容的额定电流应为7.5A左右,投入6块电流应为45A左右,25A电流太小了,应检查断路器或保险及接触器是否有故障,或电容容量不足等原因。 电流取样信号不正确也会造成
补偿
显示不准确,电压信号与电流信号不能同相,即电压信号取A。B相,电流信号必须取...
变压器
是315kva的
无功补偿器
如何设置?谢谢。
答:
选择
无功补偿
装置,除与
变压器
的容量有关,还与对应的负载的类型有关,如果本来负载的功率因素比较高则需要的无功补偿装置的容量会比较小。三角形接法的并接三角形的,星形的并接星形接法的电容器,或者把原来容量小的换下来,然后换上一组容量大的。如果原来的无功补偿表上还有空余输出的,那可以再增加...
请问一个500kva的
变压器
分两组电表用一个
无功补偿器
可以吗?
答:
您好:如果是一备一用并且
无功补偿
装置是按最大负荷配置,可以采用互投切换,使用一套无功补偿装置,如果是两路电源同时使用,则必须分别对两路进行补偿。
郭老师你好!请问200KW
变压器
,
无功补偿器
补足了后电表上的正向无功还会走...
答:
当然,这里的0.9,是供电局按照月度的有功电量和
无功
电量计算出来的平均值,不是你看到
补偿
装置上显示的数据。简单说:你有功电量用3度以上,无功走才1度,那么你就不用担心。功率因数调整电费办法 水利电力部国家物价局文件(摘要)(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日 功率因数的标准值...
35Kv变电站
无功补偿
原则
答:
即无功功率可以分层分区的就地补偿,但若配电室中不装设
无功补偿
装置,则用电设备所需要的无功功率只能全部由电网提供,此情况下会存在以下问题:1、增加上一级变电站的无功补偿容量,2、输电线路传送大量无功功率,增加线路损耗及电压损失; 3、本变电站电气设备额定电流增大,增加设备投资;4、新建变电站需要增大
变压器
容量...
630
变压器
配电容
补偿器
,配
多大
的取样互感器
答:
630
变压器
配电容
补偿器
,应该选择1500:5的电流互感器。选择电流互感器,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。低压电流互感器的选择应遵循原则:(1)额定...
jkl5c
无功
功率自动
补偿器
主要技术参数
答:
01控制方式自动寻优/循环投切灵敏度100mA JK系列
无功
功率自动补偿控制器,适用于电容
器补偿
装置的自动调节,使功率因数达到用户预定状态,在电力系统中的变电所或直接在电能用户变电所装设无功功率电源,以改变电力系统中无功功率的流动,提高电力
变压器
的利用效率,减少线损,改善供电的电压质量。
...
变压器
是200的,用电量不固定,最多是60瓦千最少是6瓦千。有
无功
补
答:
按照行业惯例,多用
无功
要罚(即功率因数小于0.8的),过
补偿
的不奖。低压计量的,无功不计量,正常的无功由供电系统自己在配电房自动补偿。其中,供电质量本身就包含向用户提供合理的无功,使线路的功率因数维持在某个范围值内。
我公司有一台500的
变压器
,那么电容柜的电容共需要配置
多大
?另生产时...
答:
变压器
效率一般为0.8,生产时的平均功率因数约为0.7附近,若要将功率因数提高到0.95,每KW功率需电容
补偿
量为0.691千乏,500KVA变压器宜配电容补偿量:Qc=500×0.8×0.691≈276(千乏)功率为230KW,电容补偿量:Qc=230×0.691≈159(千乏)...
400KVA
变压器
功率
补偿器
这样正常吗?
答:
2】
变压器
运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算 P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw 320KW负载电流: I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0.8≈608(A)3】如增加
补偿
电容,功率因数提高至0.9,...