我厂的变压器是100KVA的,需要用多大电容补偿器,现在没有装,每月电力局要交1000元的无功费.
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-08-19
看你们厂是电机是些什么,如是电焊类的,得配50KVAR左右的,如是普通加工的,按配电容量的30%配变行了,就是30KVAR
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IL88eLRcQ.html
其他回答
第1个回答 2010-08-19
一楼回答正确,补充一下,无功补偿一般将功率因数补偿至0.9-0.95即可,电气设备运行规程规定,按照变压器容量的25-30%补偿即可,且应分组补偿,也就是说按照负荷的大小,自动投入或切除一定的容量,一般分为5组。
第2个回答 2010-08-22
补无功不是看变压器,而是看负载。具体补多少,要看电路的功率因数的情况了。再说了,负载是动态的,无功补偿也应该是动态的,补过头功率因数一样低,不还得交罚款么。应该安装功率因数调节柜啊。
第3个回答 2010-08-19
50-70
相似回答
请教!
100
千瓦
变压器,
新安装的无功
补偿
柜,6路5KVaR
电容,
功率因数低。
答:
100KVA的变压器一般应配并联电容60KVAr左右
。5KVAR的电容的额定电流应为7.5A左右,投入6块电流应为45A左右,25A电流太小了,应检查断路器或保险及接触器是否有故障,或电容容量不足等原因。 电流取样信号不正确也会造成补偿显示不准确,电压信号与电流信号不能同相,即电压信号取A。B相,电流信号必须取...
我厂电容补偿
柜显示是0.99但是
电力
公司通用机打发票上是0.80
每个月
都...
答:
一般公司的补偿都是安装在低压柜上的,所以引起这个问题有三种可能:1,
首先确认电容柜的无功补偿器是否正常,可以使用专用仪表测试
。2,如果电容柜的无功补偿器正常,那么问题可能出现在你们的变压器上,变压器的无功损耗过高(一般新安装变压器不会出现问题,老式变压器损耗较大)。3,供电局仪表问题,一般不...
我们厂有一台315
KVA变压器,
最近
电力
公司来人检查,说我们
厂电容补偿器
电...
答:
补偿是提高有功功率减小无功功率
,补偿
不够,无功功率增大,电损增大,就要罚款是规定
请问如何根据
电力变压器
容量选择无功
补偿电容器
的大小,有什么公式...
答:
有公式奥
,补偿
前功率因数cosΦ1
,变压器
容量S,补偿后的目标功率因数cosΦ2
,需要的补偿
量Q=Q2-Q1=S*(sinΦ1-sinΦ2)。此处S即为
变压器的
容量,如果考虑变压器的利用率的话最好根据有功来算,Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)。现实中要适当扩大这个补偿值,因为考虑到
电容
的出力等诸多因素,也可以根据...
我这里有一份电费通知单
,每个月
都罚款,打算安装一个无功
补偿器
。哪位...
答:
结构 一般来说,低压
电容补偿
柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。基本原理 在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,...
大家正在搜
800千瓦需要多大的变压器
1000千瓦用多大变压器容量
1000kw功率用多大变压器
3000千瓦需要配多大变压器
500kw用多大的变压器
1500kw用多大变压器
1200kw用多大变压器
100kva变压器额定电流是多少
200千瓦用多大变压器
相关问题
100kva的变压器需要安装多大无功补偿装置,还需要安装功率...
我厂有一台一百千伏安变压器运行电流是120安,请问需要多少容...
我公司所用变压器的容量1000KVA,需要配多大容量的电容进...
我厂有变压器100KVA,装了60KVAR。{变电所的人装的...
100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 ...
公司新建,需要按照1000KVA的变压器,这块需要和电力局怎...
我厂需要为一台100千瓦变压器安装无功补偿器,想知道目前的价...
160kvA的变压器须要配多大的电容补偿器