55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器三测三检三实验
一建
变压器
交接试验记忆口诀
答:
变压器
试验,要分几种场合区别对待:1、制造厂的出厂试验(包括例行试验、型式试验和特殊试验)。2、变压器安装调试,在投运前的交接试验。3、变压器在运行中的检测试验。4、变压器大修后的试验。
变压器
交接试验项目有哪些
答:
1,所有分接电压比 2,相位
3
,三相接线组别 三试验包括:1,绝缘油试验或六氟化硫气体试验 2,绕组连同套管的交流耐压试验 3,额定电压下的冲击合闸试验
三测量
包括:1,绕组连同套管的直流电阻 2,绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比 3,铁芯和夹件的绝缘电阻 ...
高压
实验
的内容有哪些?
答:
6、
变压器
试验周期为1年一次。二:电力电缆试验,具体项目有:1、绝缘电阻的测量。在直流耐压试验之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每10KV做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。3、试验周期1年一次。三:电气设备试验:具体项目有...
变压器
交接试验项目有哪些?
答:
一、测量绕组连同套管的直流电阻;二、检查所有分接头的变压比;三、检查
变压器
的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同...
变压器
变比测试仪的变比试验目的?
答:
变压器
变比组别测试仪做试验的目的主要有:1、检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换;2、检查电压分接开关指示位置是否正确;3、检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路;4、测出三相变压器本身变压比的不平衡度;5、提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行;...
怎样做
变压器
的交接性试验
答:
1、高压
实验
设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的安全距离。
3
、高压试验结束后,应对直流实验设备及大电容的被测设备多次放电1分钟以上。4、断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。5、成套设备的耐压试验,宜将连在一起的各种...
电力
变压器
的安装与检测是如何做的
答:
经过
变压器
半负荷通电调试运行符合安全运行规定后,再进行满负荷调试运行。变压器满负荷调试运行48h,再次检查变压器温升、油位、渗油、冷却器运行。经过满负荷试验合格后,即可办理移交手续,方可投入运行。 三、变压器验收 验收方案:变压器开始带电起,24h后无异常情况,应办理验收手续;验收时应移交下列资料和文件:变更...
三相
变压器
如何检测和测试耐压?
答:
1、根据被试
变压器
的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源
实验
结束。二、耐压测试(...
对于全新设计,第一次生产的220kV
变压器
,在哪些试验前后要进行空载试验...
答:
一、当
变压器
电压等级为35kV及以上,且容量在8000kVA及以上时,应测量介质损耗角正切值tgδ; 二、被测绕组的tgδ值不应大于产品出厂试验值的130%; 三、当测量时的温度与产品出厂试验温度不符合时,可按表6.0.6换算到同一温度时的数值进行比较。 表6.0.6 介质损耗角正切值tgδ(%)温度换算系数 温度差K51015...
变压器
的例行试验,型式试验,特殊试验分别有哪些
答:
一、、例行试验:1。绕组电阻测量 2。电压比测量和联结组标号检定 3。短路阻抗和负载损耗测量 4。空载电流和空载损耗测量 5。绕组对地绝缘电阻和(或)绝缘系统电容的介质损耗因数(tanσ)的测量 6。工频外施耐压试验 7。感应耐压试验 二、型式试验:1。温升试验 2。绝缘型式试验:雷电冲击试验 三、...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器试验记忆口诀三阻一压
一建变压器交接试验记忆口诀
变压器的三检查三测量
变压器的交接试验 口诀
变压器试验项目及标准
变压器三测量三检查三试验
变压器实验有哪些
变电站网络拓扑图
二建机电变压器交接试验