怎样判断电力
变压器
的三组线圈那一组线圈是好的?
答:
怎样判断电力
变压器
的三组线圈那一组线圈是好的?1:测各相直流电阻,检查三相的平衡情况 2:测试各相绝缘电阻,及吸收比 3:测试各相绕组的tg丩 4:交流耐压试验 如电压等级较高,还有局放等其他项目。
变压器
综合测试仪怎么使用
答:
二、合上三相闸刀,“三相电源指示”灯亮,随即旋动“电源切换”查看三相电源电压是否平衡。三、打开“二次回路电源控制”后,“二次回路电源指示灯亮,若调
压器
不在零位即自动回零,之后即可进行下列各项
实验
;1、变比实验; 2、连接组别试验;
3
、空载试验;4、短路试验;5、三倍频试验; 6、耐压试验;四、...
配电
变压器
空载损耗测试的初步探讨
答:
表1 调压器接空载
变压器
后的输出电压 由上表可以看出,三相虽然大致都在400V,但还是有一定的偏差,无法将三相输出电压都调整到400V。(二)改造调压器可行性分析 三相调压器的原理是,一侧输入电压,另一侧则由三个碳刷在整个线圈上的位置决定输出电压的大小,而在制造过程中,三个碳刷的位置有可能不...
电器线路
检测
有哪些项目?
答:
电气检测目录:一、电气检测的配电设备 二、电气检测的线路敷设 三、电气检测的点亮、开关、插座安装 四、电气测试的其他规定 五、电气检测的条件、意味着和内容 一、电气检测的配电设备 1、目视检查
变压器
室的安装位置、防火等级和孔堵塞;变压器设置、外观质量、元件完整性和防火措施;高低压电缆(线)...
高压配电室预防性试验都要做什么试验?
答:
三、高压避雷器试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 泄露电流试验【不大于50uA】四、互感器试验 1. 绝缘电阻测试【一次>1000兆欧,二次>10兆欧】2. 交流耐压试验【一次8500v不闪退,二次2KV不闪退】五、继电保护校验【定值校对】六、电力
变压器
试验 1. 线圈绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. ...
什么是
变压器
的冲击合闸?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
什么是
变压器
的冲击合闸?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?当新安装的变压器处于空载(二次侧无负载)状态时,它将被接通并投入线路,然后被切断、接通和切断。一般会重复三到五次,称为脉冲切换。直接在高压开关设备上操作。因为变压器空载状态下通断时,可产生最大两倍左右的过电压,容易损坏变压器...
电气倒闸操作三对照、三禁止、
三检
查指的是什么?
答:
3
、
三检
查:①检查操作质量。②检查运行方式。③检查设备状况。道闸操作基本原则:1、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。2、
变压器
两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关...
三参数测试仪是什么
答:
产品概述 ED0205型
变压器
损耗线路参数测试仪是针对目前市场情况而开发、研制的高精度测试仪器。它自带高效能充电电池,不用外接电源充电一次可连续测量100台次。同时内部数字合成三相标准正弦波信号,低失真度、高稳定度,有效的保证了非额定条件下各项目测试数据的准确性;通过高效率功率放大器输出三路大功率...
产品质量承诺书
答:
让用户满意”的宗旨,我公司特向用户做出如下质量承诺保证声明,自声明之日起,对出厂的
变压器
产品保证...不合格品的控制我公司实行
三检
制度(自检、互检、专检),以防止不合格。采取有效的纠正和预防措施,消除...三、交货期承诺: 1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产...
变压器
直流电阻测试仪问题
答:
高压侧电阻比较大,高压侧阻值大用小电流就可以,再就是由于阻值较大当用大电流时需要较高的工作电压,有些仪器达不到这么高的电压,只能用小电流测试.
变压器
进行直流电阻测试时选择一般按变压器额定工作电流的10%进行测量。太大的电流会导致变压器的温度升高,导致电阻测试不准确,太小的电流则测试精度不...