变压器变比测试仪的变比试验目的?

如题所述

变压器变比测试仪的变比试验目的?

变压器变比组别测试仪做试验的目的主要有:

1、检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换;

2、检查电压分接开关指示位置是否正确;

3、检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路;

4、测出三相变压器本身变压比的不平衡度;

5、提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-19
电力变压器线圈的初级侧和次级侧之间存在极性关系。如果有几个线圈或几个电源变压器组合在一起,必须知道它们的极性才能正确使用。对于有两个线圈的电力变压器,如果任何时刻其中感应出的电势方向相同,则称为同极性或负极性,否则称为正极性。电力变压器的接线组是电力变压器的重要参数之一,是电力变压器并联运行的重要条件,在很多情况下都需要进行测量。
一、电力变压器极性组和电压比试验的目的和意义
在电力变压器空载运行的情况下,高压绕组的电压与低压绕组的电压之比称为电力变压器的变压比:
K=U 1 /U 2
电压比一般根据线电压来计算,线电压是电力变压器的一个重要性能指标。测量电力变压器变比的目的是:
1、保证绕组各抽头的电压比在技术允许范围内;
2、检查绕组匝数的正确性;
3、判断绕组各抽头与分接开关的引线是否连接正确。
二、电力变压器极性组别和电压比的测试方法
1、直流法判断电源变压器的极性
测量电力变压器绕组的极性有直流法和交流法。
直流法:在电源变压器高压端接一块干电池,在电源变压器二次侧接一个毫安表或微安表,在实验过程中观察电池开关闭合时针的摆动方向。确定极性。
2、用直流法确定电力变压器的组别;
3、使用ZSBC-VI自动变比组测试仪测量变比。
三、注意事项及结果分析
1、用直流法确定极性时,应重复多次测试过程,以免因表针快速摆动而得出错误结论。
2、测量组时,对于变比大的电力变压器,选择电压较高、量程较小的直流毫伏表、微安表或万用表;小变比选择较低电压和较高电压。高量程毫伏表、微安表或万用表。
3、电源变压器的变比应在每个抽头下测量。当多个线圈有抽头时,可依次在每个线圈的所有抽头位置进行测量,同时测量对应的抽头线圈。连接到额定抽头。
4、有负载调压装置的,必须使用电动操作装置来改变和分接。
5、在整个测量过程中要特别注意电源变压器A和A不能接反,否则高压会进入桥体。
6、当试验电压逐渐升高时,当电压表迅速升至满量程时,应关闭电源检查。
7、测量结果各对应分接头的电压比顺序应与铭牌上的一致;额定分接头电压比的允许偏差为 ,其他分接头的偏差应在电力变压器阻抗值范围内。
第2个回答  2014-12-02
我已经在华天电力做试验的时候,用HTBC-H全自动变比组别测试仪做试验的目的主要有:(1)检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。
(2)检查电压分接开关指示位置是否正确。
(3)检查各线圈的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。
(4)测出三相变压器本身变压比的不平衡度。
(5)提供变压比的准确程度,以判断变压器能否并列运行。本回答被提问者和网友采纳