55问答网
所有问题
变压器交接试验项目有哪些
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-09-13
概括为三检查、三试验、三测量:
三检查包括:
1,所有分接电压比
2,相位
3,三相接线组别
三试验包括:
1,绝缘油试验或六氟化硫气体试验
2,绕组连同套管的交流耐压试验
3,额定电压下的冲击合闸试验
三测量包括:
1,绕组连同套管的直流电阻
2,绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比
3,铁芯和夹件的绝缘电阻
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILe8LQ4G4GQee84QRFL.html
其他回答
第1个回答 2017-01-16
完整的试验;1.外观检查,2.
铭牌
参数核对,3.
绝缘电阻
,4.工频耐压,5.直流电阻,6.变比,7.容量,8.空、负载介质损耗,9.油品耐压、分析等。
本回答被网友采纳
相似回答
变压器交接试验项目有哪些
?
答:
一、测量绕组连同套管的直流电阻
;
二、检查所有分接头的变压比
;三、检查变压器的
三相接线组别和单相变压器引出线的极性
;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;六、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;七、绕组连同套管的交流耐压试验;八、绕组连同...
怎样做
变压器
的
交接
性
试验
答:
交接试验一般包括的试验项目有:1、绝缘电阻试验
;
2、交流耐压试验
;3、直流耐压试验;
4、导体直流电阻测量
;5、泄漏电流测量;
6、绝缘油实验;7、检查线路两端相位
。交接试验注意事项:1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的安全...
变压器交接试验有哪些
内容?
答:
1、变压器安装竣工后必须进行电气特性和绝缘特性试验,即交接试验
。2、在交接试验全部项目合格之后,安装施工部门与运行管理部门之间必须对变压器进行交接验收。这是新装变压器送电之前的必经的重要程序。交接验收的主要内容如下:(1)、安装施工部门向运行管理部门移交变压器制造厂的全部技术文件,包括变压器及其组...
交接试验
包含
哪些
具体
项目
?
答:
1. 绝缘性能测试交接试验首先对变压器的绝缘电阻进行严格测量
,这能直观反映其内部绝缘材料的健康状况,确保在高压运行时的可靠性。2.
耐压能力检验
交流耐压试验和直流耐压试验是考验变压器耐受电压冲击的关键环节,它们能揭示变压器在不同电压条件下的稳定性。3. 导体性能评估测量导体的直流电阻,是检查其导电...
试验变压器
的
交接
性试验包含
哪些
内容?
答:
1、制造厂的出厂试验(
包括
例行试验、型式试验和特殊试验)。2、变压器安装调试,在投运前的
交接试验
。3、变压器在运行中的检测试验。4、变压器大修后的试验。工作原理 将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至
试验变压器
的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频...
大家正在搜
什么是变压器的交接试验
变压器交接试验项目及标准
一建变压器的交接试验内容
10kv变压器交接试验项目
35kv变压器交接试验标准
箱式变压器交接试验项目
变压器交接试验报告模板
变压器现场试验项目
储能变压器交接试验
相关问题
10kV变压器交接试验项目有哪些内容?
110KV变压器交接做哪些试验?局放必须做吗?
试验变压器的交接性试验包含哪些内容?
油浸变压器交接实验的项目有哪些?
电力局要求出具变压器交接试验报告对吗
电流互感器、电压互感器试验项目分别是什么及其标准是什么
“变压器油”的试验项目有哪些?
变压器交接试验,低压对高压交流耐压(1600KVA 10/0...